Hallo Zusammen,
ich habe an einem Shelly ein (für mich ) unlösbares Problem.
Angeschlossen nach Anschluss Schema Ausschaltung & Ausschaltung /Spezial - wird gesteuert von Türkontakt.
Problem: verliert immer nach kurzer Zeit die Verbindung, Ping geht nicht mehr durch und Schalter!! funktioniert auch nicht mehr.
Kurz Sicherung raus oder eben Strom vom Shelly weg und alles wieder gut bis zum nächsten mal.
Erst mal alles geprüft was mit der WLAN Verbindung zu tun hat, Repeater anders gesetzt => Funksignal ist hervorragend.
Verkabelung geprüft, anderen Shelly (hatte nur noch einen 1PM) => selbes Problem
Schalter entfernt => keine Änderung
Alles abgeklemmt bis auf L & N => Shelly lässt sich schalten, keine Aussetzer
0 angeklemmt => Lampe lässt sich ein paar mal schalten, danach wieder Aussetzer
Rechts ein Shelly, der nur einen Meter entfernt vom Repeater ist.
Verkabelung gelassen (L & N & 0) nur Leuchtstoffröhre (LED) aus der Fassung geschraubt => Shelly lässt sich schalten.
An der LED Röhre kann es eigentlich nicht liegen, habe in anderen Räumen auch solche Röhren verbaut.
Jemand ne Idde, ich hab kein Plan an was das liegen könnte
Grüße
Stefan