Hallo,
ich weiß nicht, ob es das Thema hier schonmal gab, aber es scheint noch ein relativ "neues Problem" zu sein. Daher wollte ich meine Erfahrung/meinen Erfolg einmal hier teilen.
Dimitar hat es auch in der Facebook Gruppe bereits gepostet:
ZitatHow to fix issues with rebooting Shelly1PM and Shelly2.5 with small FAN or Transformer load.
Issue:
Last few months we receive several tickets from costumers with complain that Shelly1PM and Shelly2.5 reboot time to time unexpected if there is FAN (usually between 5W - 50W) or small Transformer connect to the output. It's happens only in first second when relay is switched ON.
Why it's happens:
Unfortunately some small Fans from 5 - 50W and small and transformers 1W - 30W generate frequencies trough the wires back and going in resonance with internal device clock. Such a resonance is happens in first second when relay is switch on and make device to freeze or reboot.How to solve it:
If you experience such a problem (could happens only with small fans and transformers), you need to add 100nF/100Ω RC filter between the Output and Neutral of the device. In 2 weeks we will offer it on our shop. You can order from any on-line stores too. We will sell it at 0.2 Euro price, because some stores sell it too expensive.
https://www.facebook.com/groups/ShellyI…93662680733068/
Ich hatte nun genau das Problem: Bei unserem Brunnen im Garten, habe ich ein Shelly für die Pumpe eingebaut. Somit steuere ich über den Kontakt zum AP im Garten das Schalten der Pumpe. Bedeutet, sobald eins unserer Handys mit dem Garten AP verbunden ist, läuft die Brunnenpumpe los, und wenn alle Geräte aus dem AP raus sind, geht der Brunnen aus. Soweit die Theorie.
Allerdings hatte ich dann das Problem, dass das Shelly sich immer wieder neu gestartet hat, und somit eben das Problem das Dimitar oben beschreibt.
Derzeit dauert es wohl noch ein paar Wochen, bis der Entstörkondensator im Shelly Shop auftaucht und daher habe ich folgenden gekauft:
https://www.ebay.de/itm/Entstoerun…C-/152758354215
Habe dann die Beinchen mit doppelt Schrumpfschlauch isoliert und angeschlossen, die Probleme sind beseitigt!