Shelly 4 Pro Induktionsspannungs Problem

  • Hallo Zusammen,

    Es geht bzgl. dem Shelly 4 Pro. Diese wurde in unserer Unterverteilung eingebaut. Das Lampenkabel unserer Hausflures kommt auch direkt in die Unterverteilung. Im Flur wurde ein 5 Adriges Kabel von der Unterverteilung zur Steckdose und dann weiter zu den Tastern geschliffen. Steckdosen und Taster liegen auf der gleichen Phase.

    Leider klappt die Tasterschaltung über den Shelly nicht. Über die App funktioniert es jedoch via Taster im Flur ( 6 Taster insgesamt) geht das Licht mal an und bei erneutem Drücken passiert nicht usw.

    Wir haben eine Induktionsspannung zwischen 30 Volt und 100 Volt gemessen auf der Tasterschaltung. Kann man diese Problem irgendwie entgegenwirken ?

    • Offizieller Beitrag

    Hallo @Musli18 ,

    WILLKOMMEN im Forum! :)

    Ich gehe davon aus, dass in der Flurbeleuchtung Taster mit Glimmelement verbaut sind! Richtig?

    Genau, dann wird es Probleme geben!

    Lösung:

    - Tausch der Taster gegen Taster mit separaten N-Anschluss

    - Umbau der Taster

    - Glimmelemente separat einspeisen

    - oder komplett demontieren

  • Hi,

    nein im Flur in den Tastern sind keine Glimmelemente verbaut

    • Offizieller Beitrag

    Ist der "Button-Type" in den Settings des Shelly richtig eingestellt? Sollte auf "Momentary" stehen. Ist für jeden Kanal separat einzustellen.

    Grüße Bernd

    Mein "Smarthome":

    FHEM als "Master"(Cloud-Free :))mit 89 Shellys(1,1PM,2,2.5,4Pro,RGBW2,PlugS,Uni, alle mit Original-FW),13x Sonoff (Tasmota-FW),12x Blitzwolf/Gosund(Tasmota-FW),85x One-Wire Temp-Sensoren(16x D1-Mini mit Tasmota-FW),51x Modbus(Hutschienenzähler),31x Intertechno 433MHz(Rolladen-Aktoren),16x FBDECT(8 Heizkörperthermostate,8 Schaltsteckdosen),21x Homematic(16 Raumthermostate,3 FB-Heizungsaktoren,2 Repeater),1x Loxone MiniserverGo,etc

    Neues von Print Worth 3D: ==> Marktplatz

  • Ist der "Button-Type" in den Settings des Shelly richtig eingestellt? Sollte auf "Momentary" stehen. Ist für jeden Kanal separat einzustellen.

    ja der Button Type ist bereits auf "Momentary"

  • Dieses Thema enthält 20 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.