Ich möchte euch hier mein erstes Projekt mit dem Shelly uni vorstellen und dazu passt diese kleine Platien wie
die Faust auf's Auge. Bis jetzt hatte ich für die Hühnerklappe eine Steuerung mit einem Attiny45 und einem
LDR Lichtsensor aber da passierte es immer wieder, je nach Bewölkung, dass sich einzelne Hühner rausgesperrt haben. Vermutlich haben sie eine sehr gute innere Uhr nach der sie sich richten.
Der Shelly uni hat ja die Möglichkeit genau für meine Koordinaten den Sonnen-Auf und -Untergang zu ermitteln
und mann kann zusätzlich einen +- Offset einstellen.
Ich benütze die zwei Ausgänge um die Relays für den Links- und Rechtslauf des Klappenmotors, der zusätzlich
kleine Endschalter hat. Als Schalter-Typ verwende ich im Shelly: "Activation Switch - use it for motion sensor. Any input turns "ON" and resets Auto OFF timer" Hier hab ich dann im Timer 10 Sekunden eingestellt bis das Relays wieder abfällt.
Am Analogeingang habe ich dann nochzusätzlich einen LDR (Helligkleitssensor) angeschlossen und mit VCC vom Shelly verbunden um alternativ auch mit der Helligkeit steuern zu können. Ein 18B20 Temperaturfühler misst noch die Temperatur im Stall.
Da ich dort beim Stall keine Steckdose habe läuft alles mit einer kleinen Bleigel-Batterie einer Solarzelle und einem Laderegler.
Automatische Hühnerklappe mit Shelly uni
-
-
die Batterie im Freien?
-
- Offizieller Beitrag
funkenwerner , Hauptsache der Uni hat's trocken!
Bis auf den Standort der Batterie ist es eine schöne Umsetzung des Projektes!
-
Gut umgesetzt
Trotzdem hätte ich als alter Elektronikbastler noch Tipps dazu
Die Relais benötigen mehr wie 50mA Spulenstrom?
Wegen den BC337, der UNI schaltet ja bis max 100mA.
Normalerweise bräuchte man die dann nicht.
Den LDR würde ich mit einem 10kOhm Widerstand in Reihe an 12V DC nutzen.
(LDR an 12V und ADC In, zw. ADC In 10kOhm nach GND Sensor)
Die Spannungsunterschiede wären gegenüber den 3,3V viel größer.
Der Widerstandswert schwankt ja zw. ein paar hundert Ohm und 1-2MOhm.
-
Die Transistoren sind da geblieben, da ich ursprünglich die Relays mit einem Attiny und LDR angesteuert habe, und geben eine Sicherheit für die 2 kleinen Optokoppler. Die 12V und die 3.3V haben nicht das selbe Minus (sitzt ein Gleichrichter am Eingang vom Shelly uni) und die Spannung der Batterie schwankt dazu auch und deshalb nicht verwendbar. Der Shelli uni hat intern am Analogeingang einen 120kOhm Widerstand gegen Masse und dadurch ergibt sich ein schöner Spannungsteiler mit dem LDR. Der gemssene Wert vom LDR ist sehr stabil und groß genug für eine Schaltaufgabe.
Die Batterie steht unter der Soalrzelle (also nicht im Regen) und ist noch eine Uralte aus dem Fundus und da kommt noch eine Neue hin vor dem Winter und natürlich auch in ein Gehäuse. -