SW schaltet nicht mit 230V an SW Eingang

  • Shelly 1 (V3) mit neuester firmware.

    Eingebaut geht der Shelly nicht:

    220V an "L" und Masse an "N" angeschlossen.

    Lichtschalter (ohne Kontrolleuchte) liefert 220V an SW Eingang (gleiche Phase wie an "L").

    Spannungen an L,N,SW kontrolliert, alles ok.

    Shelly schaltet nicht. Die 220V an SW werden schlicht nicht erkannt.


    Shelly ausgebaut auf dem Tisch:

    220V Versorgungspannung, Jumper zwischen "SW" und "L" (oder auch zwischen "SW" und "N").

    Shelly funktioniert einwandfrei im ausgebauten Zustand.

    Shelly wieder eingebaut, und wieder geht nichts per SW-Eingang............


    PS: Per WiFi laesst sich der Shelly einwandfrei schalten und verwalten, auch im eingebauten Zustand


    :/ Dankbar fuer tips

    helleb

  • Zur hilfreichsten Antwort springen
  • Willkommen im Forum!

    Bei diesem Fehlerbild würde ich sagen: Schalter defekt! Das läßt sich leicht überprüfen, indem man in eingebautem Zustand ebenfalls eine Brücke zwischen L und SW legt (wie auf dem Labortisch). Oder man misst im STROMLOSEN Zustand ohne Shelly den Widerstand zwischen L und dem Draht, der an SW angeschlossen wird. Aber bitte: Ohne Strom (Leitungsschutz ausschalten, besser zusätzlich auch den RCD/FI-Schalter), sonst geht das Meßinstrument in die Knie! Legt man den Schalter um, zeigt das Ohmmeter unendlich - oder, bei geschlossenem Schalter, 0 Ohm.

    Zur Theorie ein paar Worte: Der Shelly schaltet nicht mit 230V an SW, sondern er prüft, ob ein (sehr kleiner) Gleichstrom aus der Klemme SW nach L fließen kann. Wenn dem so ist, schaltet er.

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Es reicht nicht“, rief Schiller, „Gedankenfreiheit zu fordern, man muß auch denken können, sonst fordert man Gedankenlosigkeitsfreiheit und die ist die Freiheit zur Dummheit, welche wiederum die schlimmste Unfreiheit überhaupt ist!“
    (Aus „Besuch aus Weimar“ von Gert Heidenreich, Schriftsteller, *1944 in Eberswalde)

  • Bei diesem Fehlerbild würde ich sagen: Schalter defekt!....................


    Zur Theorie ein paar Worte: Der Shelly schaltet nicht mit 230V an SW, sondern er prüft, ob ein (sehr kleiner) Gleichstrom aus der Klemme SW nach L fließen kann. Wenn dem so ist, schaltet er.

    Danke !

    Ne, Schalter ist OK. Der Schalter schaltet auch ein Licht welches angeht.

    Der Shelly soll dann noch einen Luefter schalten (noch nicht angeschlossen).

    Trotzdem habe ich mal alles ausgeohmt:

    0 Ohm zwischen L und SW wenn Schalter an.

    120kOhm zwischen L und SW wenn Schalter aus (und Shelly eingebaut)

    2MOhm zwischen L und SW wenn Schalter aus (und Shelly ausgebaut)

    120kOhm im ausgebauten Shelly zwischen SW und L

  • Der Schalter schaltet auch ein Licht welches angeht.

    Wenn ich das richtig sehe, ist das Licht von Schalter gegen N angeschlossen? Auch, wenn der Shelly eingebaut ist? Auch während der Tests?

    Wenn dem so ist: Das kann nicht gehen - der Schalter muß ganz alleine zwischen L und SW am Shelly angeschlossen sein! Der Shelly muß das Licht und den Lüfter schalten.

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Es reicht nicht“, rief Schiller, „Gedankenfreiheit zu fordern, man muß auch denken können, sonst fordert man Gedankenlosigkeitsfreiheit und die ist die Freiheit zur Dummheit, welche wiederum die schlimmste Unfreiheit überhaupt ist!“
    (Aus „Besuch aus Weimar“ von Gert Heidenreich, Schriftsteller, *1944 in Eberswalde)

  • Ooooooops........

    Nochmals nachgemessen............

    Der "SW" Eingang ist tatsaechlich auf Masse geschaltet wenn das Licht aus ist, und auf 220VAC wenn Licht an ist.

    Und ich dachte der Eingang waere pegelaktiviert............

    Nachtrag:

    Mit " http://shelly1-e0xxxxxxxx/status" sieht man dass der Input "Input" immer "1" ist.

    In anderen Worten: Der "SW" Eingang ist auch aktiv wenn er gegen Masse geschaltet ist !!!

    4 Mal editiert, zuletzt von helleb (5. Juli 2021 um 17:03)

  • Dieses Thema enthält 7 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.