Netzteilauslegung für LED Band

  • Ich plane gerade meine Deckenlampe als erstes Shelly Projekt. Neben den hängenden Leuchten (3x 4W 230V LED mit ShellyDimmer2) kommt auch eine indirekte Beleuchtung dazu. Hierzu verläuft ein 6m langes 12V RGBW LED Band um die Lampe herum. Bei 60 LEDs/m komme ich auf 2500lm allein weißes Licht und 90W Gesamtleistung. Das ist ein vielfaches von der Hauptbeleuchtung und viel zu viel. Daher wird das LED Band immer stark gedimmt betrieben.

    Ein ausreichend dimensioniertes 100W Netzteil wäre also eigentlich übertrieben und vor allem zu groß. Das ist ein Problem, da ich es im Korpus der Deckenlampe unterbringen möchte. Die Alternative wäre ein 75W Netzteil mit Überlast- und Übertemperaturschutz, dass es für wenig Geld bei den einschlägigen Händlern gibt. Grundlegend ist das eine sichere Lösung: Wenn aus irgendwelchen Gründen doch alle vier Kanäle unter Volllast laufen, geht das Netzteil in den Überlastschutz und schaltet ab bevor es Schaden nimmt.

    Einziges Problem wäre, wenn der Shelly beim Booten für einen kurzen Moment alle vier Kanäle anschaltet. Hierdurch würde der Überlastschutz des Netzteils anspringen, der Shelly abstürzen und beim nächsten hochfahren würde sich alles wiederholen. Das System wäre also unbrauchbar. Kommen solche Leistungsspitzen beim Booten vor? Beziehungsweise lässt sich über die Software ein Leistungslimit setzen?

    Danke für eure Hilfe!

  • Netzteile werden so ca. auf 80% ihrer Nennlast dimensioniert damit das auch betriebssicher ist - also immer überdimensioniert

    Mit der Überlastsicherung arbeitet man nicht!

    Kann dir also nur von deinem Vorhaben abraten!

    Einbindung der Shelly´s in die Loxone

  • Netzteile werden so ca. auf 80% ihrer Nennlast dimensioniert damit das auch betriebssicher ist - also immer überdimensioniert

    Mit der Überlastsicherung arbeitet man nicht!

    Kann dir also nur von deinem Vorhaben abraten!

    Das ist mir auch bewusst. Aber gelten die 80% für die maximal mögliche, aber nie genutzte Leistung oder die wirklich bezogene Leistung? Mein Problem ist, dass das LED Band in meinem Betreib eine nominale Lesitungsaufnahme von 10-20W hat und nur im Fehlerfall (dazu zähle ich Bedienfehler) die vollen 90W aufnimmt.

  • Errechnete max. 80W am LED Stripe macht 100W Bereitstellung am Netzteil.

    LED haben immer einen höheren Einschaltstrom.

    Kann schon sein dass du im schlechtesten Fall deine Stripes gar nicht gedimmt bekommst weil das Netzteil vorher weg ist.

    Einbindung der Shelly´s in die Loxone

  • Errechnete max. 80W am LED Stripe macht 100W Bereitstellung am Netzteil.

    LED haben immer einen höheren Einschaltstrom.

    Kann schon sein dass du im schlechtesten Fall deine Stripes gar nicht gedimmt bekommst weil das Netzteil vorher weg ist.

    Leider gibt es kein 120W Netzteil in der benötigten Größe. Ich tu mir ehrlichgesagt etwas schwer wegen "kann schon sein" mein Lampendesign über den Haufen zu werfen und ein teureres Netzteil mit weniger Schutzeinrichtungen (Übertemperaturschutz in diesem Fall) zu kaufen, dass für die gesamte Zeit mit Ausnahme einer Millisekunde nie gebraucht wird.

  • Dieses Thema enthält 4 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.