Eins vorweg, der Shelly UNI funktioniert bei mir ohne Zusätze am Ritto Twinbus Haustelefon 7630
Nachtrag: 24.06.22 leider nur ein Jahr dann ging die Klingel von unten nicht mehr.
Wie ich den Fehler behoben habe lest Ihr im Beitrag #66
Ausgangslage: Ich wohne in einem 6 Parteienhaus in der vor 3 Jahren die alte Klingelanlage durch eine Ritto Anlage ersetzt wurde. Nun wollte ich die Anlage Smart machen.
Zur Auswahl standen damals:
Doorbird D301A Preis ca.350€
Nello 99€
Selbstbau hier hatte ich aber nur eine Klingelbenachrichtigung auf Handy gefunden, keine Öffner Funktion. Auch wollte ich das Ganze einbauen ohne zusätzliche Spannungsversorgung.
Mein Wahl viel dann auf Nello, leider ist dies eine Cloud basierende Lösung und nach Insolvenz des Unternehmen ist diese nun tot.
Jetzt habe ich wieder im Netz gestöbert und bin auf den Shelly UNI gestoßen. Perfekt für mein Vorhaben. Die Shelly Familie ist in den letzten 3 Jahren unheimlich gewachsen und macht mich neugierig. Also einen UNI und einen 2.5 bestellt.
Es ist mein erstes Projekt und Gehversuche mit Shelly
Projektbeschreibung:
Wenn es klingelt bekomme ich eine Nachricht auf Handy. „Es hat geklingelt“ Jetzt kann ich entscheiden ob ich die Tür öffnen will oder nicht. Auch aus der Ferne
Was noch nicht klappt ist:
Ich stehe an der Tür mit dem Handy in der Tasche, klingele und die Tür öffnet sich.
Oder jemand klingelt in einem bestimmten Zeitfenster z.B. 14:00-16:00 Uhr und die Tür öffnet sich und der Postbote kann das Paket im Hausflur vor meiner Tür ablegen.
Wie habe ich es gemacht:
Haustelefon geöffnet, oben rechts neben dem Ritto Steckanschluß sind 3 Kontakte (3)GND/(4)Klingelsignal/(5)24V Siehe hier: Der Ritto ® Twinbus © www.deh0511.de
Hier habe ich schwarz/braun/rot draufgelegt. Braun = In 2 (Kanal2)
Unten an der Platine sind 7 Kontakte hier habe ich den Ausgang OUT2 (Kanal1) auf die Kontakte 3+4 von links gelegt. Oder nach dem Bild von deh0511.de Kontakt 8+9
Zum Glück hatte ich noch zwei 3pol. Platienstecker liegen.
Anmerkung: OUT 1 und 2 sind im Anschlussplan fig.5 von Shelly vertauscht.
Das Klingelsignal wird mit Kanal2 abgefragt und der Türsummer mit Kanal1 aktiviert.
Zum Glück ist die App auch teils in deutsch so ist es mir dann nach ca. 1Std geglückt das Ganze zum lauf zu kriegen.
Ich habe ein Zimmer "Flur" angelegt, da der UNI ja 2 Kanäle besitzt wird dieser nach Anmeldung bei mir mit Klingel und 2)Klingel angezeigt. Diese habe ich später in Türöffner und Klingel umbenannt.
Dann eine Szene "Es hat geklingelt" angelegt.
KLINGEL # Input Change / When Shelly relay input is turned on
Hier gibt es noch ein Menue "Button Pushes" Welcher Butto ist da gemeint? mit short und long pressed?
CONDITION TYPE = Einmal
Bei machen dann
BENACHRICHTIGUNG AN M...
Es hat geklingelt
Push Notification
TÜRÖFFNER
Hier habe ich unter "Einstellungen" / Timmer # AUTOMATISCH AUS Wenn AN-Ausschalten nach 1 eingegeben.
Die Dauer des Türöffners wird durch die Ritto Anlage bestimmt. Ein kurzer Tasterdruck läßt den Summer ca. 3 Sek summen.
Das wars
Nachtrag: 19.06.22
Da immer nach den Stecker gefragt wird, hier eine Bezugsquelle: Es sind 5 Stecker für 3€