Hallo liebes Forum
Ich stehe grad total auf dem Schlauch. Habe einen neuen Shelly 3EM gemäss Anleitung angeschlossen:
- Klemmenkabel gemäss Beschriftung am Shelly angeschlossen (A/B/C)
- Klemmen jeweils an einer der 3 Phasen einer 380V Leitung
- Shell selbst ist mit der jeweils gleichen Leitung verbunden (L1-3, NE)
Nun habe ich an dieser 380V Leitung grundsätzlich 3 verschiedene Vebraucher (Pool mit Gegenstromanlage). Entsprechend seltsam sind die gemessenen Werte bei Shelly:
1) Nur Filterpumpe läuft: Total 66 W / PhaseA -2W, PhaseB +68W, PhaseC +0W
2) Filter + Heizung läuft: Total 1.8 KW / PhaseA +0W, PhaseB +24W, PhaseC +1.88kW
3) Filter + Gegenstromanlage (3 Phasen Motor): Total 13W / PhaseA -892W, PhaseB +1.56kW, PhaseC -655W
Nun scheint es ja so, als ob 1) und 2) korrekte Werte anzeigen, d.h. die Klemmen müssten ja korrekt angeschlossen sein.
Was ich jedoch überhaupt nicht verstehe: Bei 3) scheint nun Phase B korrekt zu sein (+1.56kW), aber diese Leistung wird durch negative Werte bei PhaseA/PhaseC quasi wieder egalisiert.
Hat hier jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
Beste Grüsse
Philipp