Uni nicht plausible Spannungsmessung ADC in HA

  • Tagchen, ich habe einen Uni mit einem 4-20mA Drucksensors verbunden.

    Wenn ich Druck messen möchte dann geht das mit der Shelly Firmware ohne Probleme.

    Ein mit Esphome geflashter Uni gibt mir stattdessen 0,21 Volt aus was natürlich völliger Blödsinn ist, der Wert müsste bei 6,8 Volt liegen. (ca. 7 Bar)

    Hier mal meine Yaml die ja völlig Nackt ohne irgendwelche Filter etc. sind.

    Hintergrund ist folgender: an dem Uni soll auch noch eine Impulswasserzählung parallel gemacht werden. Wenn das nun so nicht klappt dann wäre ein zweiter Uni von Nöten was ich nicht so dolle finden würde.

    Hab jetzt natürlich den Uni natürlich als "Esp8266" geflasht.

    Hat da jemand eine Idee?

    Yaml:

    - platform: adc

    pin: A0

    name: "Brunnendruck"

    id: incoming_water_pressure

    update_interval: 10s

    unit_of_measurement: "bar"

    icon: "mdi:gauge"

    accuracy_decimals: 3

  • brot123 17. Juli 2021 um 21:30

    Hat den Titel des Themas von „Nicht plausible Spannungsmessung ADC in HA“ zu „Uni nicht plausible Spannungsmessung ADC in HA“ geändert.
  • Die Spannungen am ADC_In im Vergleich zum Drucksensor stimmen jetzt?

    In Yami steht doch nichts von Messbereich/Auflösung?

    Die Esp haben doch intern 1V?

    Und normalerweise 0-1023 Schritte.

    Muss man da nichts umrechnen?

    VG Rolf

    (Wer einen Tippfehler findet, darf den gerne behalten :saint:)

  • Noch etwas..

    Im UNI ist ein Spannungsteiler verbaut.

    Messbereich 12V oder 30V, das wird per FW geändert/umgerechnet.

    Wenn aus 30V ca. 1V werden sollen, sind das 1/30 + Sicherheit (36V?)

    Das wären theoretisch 0,21V * 36 = 7,56 ;)

    *30 wäre etwas zu wenig.

    Yami kennt nur den A0, aber den Spannungteiler nicht 8)

    VG Rolf

    (Wer einen Tippfehler findet, darf den gerne behalten :saint:)