Wechselschaltung mit Busch-Dimmer 2247

    • Offizieller Beitrag

    Inspiriert durch einen "Support-Kunden" habe ich soeben eine Testschaltung mit einem Shelly 2.5 und einem Busch-Dimmer 2247 aufgebaut.

    Was passiert? ..., hmmm :/

    Die Spannung steigt! -> ...:/

    Schaltung/Installation vorgenommen, Spannung angelegt, Netzwerkanbindung erledigt, rein ins WebUI des Shelly. :thumbup:

    Schaltung funktioniert bestens!

    Per Shelly als auch mit Busch-Dimmer schaltbar. Dimmen logischerweise nur per Busch-Dimmer. Installation wurde als Wechselschaltung ausgeführt. Einzige Bedingung ist, ein Kanal muss im Shelly 2.5 immer ON sein! Da die Actions nicht im Device die eigenen Kanäle gegeneinander "verriegeln" ist dies leider nicht zu ändern.

    Falls Bedarf besteht, könnte ich dies als Schema und/oder als Projekt aufarbeiten.

  • Hallo Axel, ich oute mich dann mal als der "Supportkunde" :)

    Muss mich noch mal für den tollen Support bedanken :thumbup: und hallo ins Forum sagen...

    Bisher war ich immer nur stiller "Mitleser" und habe nachgebaut, was die Mitglieder so umgesetzt haben...

    Bezüglich Busch-Dimmer 2247 und Shelly 2.5

    Cool das dies funktioniert...

    Werde wohl meine nächste Bestellung um einen Shelly 2.5 zum testen erweitern müssen.

    Budget Anfrage an die liebe Ehefrau ist schon raus ;)

    Ein Schema wäre toll und vielleicht einen Screenshot der Einstellung, da ich bisher nur mit den Shelly-1 gearbeitet habe.

    Zusätzliche Frage: Funktioniert dies auch, wenn bereits ein 2 Schalter am Dimmer angeschlossen ist?

    Wenn der erste dann funktioniert muss ich mal schauen, ob der Hausvorbesitzer wirklich überall den BJ 2247 eingebaut hat oder da variiert hat...:evil:

    Liebe Grüße aus Frankfurt

    Alex

    • Offizieller Beitrag

    ich oute mich dann mal als der "Supportkunde" :)

    ;):thumbup:

    Hallo alex81 ,

    WILLKOMMEN im Forum! :) (jetzt richtig)

    Muss mich noch mal für den tollen Support bedanken :thumbup:

    Gern geschehen! Und ebenfalls Danke! :thumbup:

    Funktioniert dies auch, wenn bereits ein 2 Schalter am Dimmer angeschlossen ist?

    ??? Soll heißen, dass schon eine Wechselschaltung besteht?

  • Hallo Axel,

    mein Hausvorbesitzer war kreativ...

    Ich habe deswegen beide Fälle...

    4x Dimmer allein

    2x Dimmer + Schalter

    Für die 4x alleine gehe ich davon aus das dein obiger Aufbau funktioniert...

    Bei den 2 habe ich bereits ne Wechselschaltung und müsste schauen ob das trotzdem funktioniert...

    Oder ob ich die Wechselschaltung dann weg bauen muss...

    Das entscheidet dann der WAF...

    Könnte das dann ggf. über einen separaten Button, der den Shelly schaltet ermöglichen...

    Mal schauen...

    LG Alex

    • Offizieller Beitrag

    Bei den 2 habe ich bereits ne Wechselschaltung und müsste schauen ob das trotzdem funktioniert...

    Oder ob ich die Wechselschaltung dann weg bauen muss...

    Das wäre interessant und einen Test wert! ;):)

    Dies ist dann eine Frage der Anordnung der Geräte. Also mal wieder etwas Geduld! Werde berichten.

  • Dieses Thema enthält 20 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.