Einer von zwei Dimmern lässt sich nicht über Taster steuern

  • Hallo zusammen,

    habe nunmehr die gesamte Installation fertig und die Lampen hängen. Funktioniert soweit alles wunderbar, bei einem Shelly dauert das Aufleuchten nach dem Tastendruck aber relativ lange.

    Nun aber zum größeren Problem:

    Ich habe im Unterputzverteiler für den Flur zwei Dimmer2 installiert, es gibt im Flur zwei Lichtkreise. Auf beiden Seiten des Flurs sind Gira 015500 Wipptaster eingebaut. Es läuft jeweils ein 5 Adriges Kabel zu beiden Tastern die dann im Verteiler mittels Wagos (auf Hutschiene montiert) zusammengeführt werden und von da auf L bzw. SW der Shelly Dimmer aufgelegt sind. Habe eine kleine Skizze beigefügt.

    Der eine Dimmer lässt sich ganz normal schalten und auch über den Taster dimmen. Der andere (in diesem Fall mit grauer und brauner Ader angeschlossen) lässt sich über die App ganz normal ein/aus schalten und auch dimmen, auf den Taster reagiert er nicht.


    Wenn ich den Spannungsprüfer am Schraubendreher an die abgeklemmte Leitung halte glimmt die Birne ganz leicht, funktioniert der Taster ggfs. wegen einer induzierten Last nicht da 5 adriges Kabel und im Kabelkanal montiert? Gibt es dann hierfür eine Möglichkeit der Abhilfe?

    Viele Grüße

    Florian

  • Dieses Thema enthält 3 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.