3EM an 3 getrennten Kreisen

  • Hallo zusammen

    Irgendwie habe ich einen Knopf.

    Ich habe zwei 3EM im Einsatz, beide nutze ich im Home Assistant. Einer misst die Zuleitung vom Haus und macht das meiner Meinung nacht recht gut.

    Einen zweiten habe ich ebenfalls in der Hauptverteilung eingebaut, aber nutze ihn nicht für eine Drehstrommessung, sondern um drei getrennte Sicherungskreise zu messen (Technik-Rack, Entfeuchter Eingang und Wohnzimmer). Diese sind nicht alle an der gleichen Phase, sondern verteilt (weiss grad nicht, ob P1, P2, P3 oder P1, P1, P3 oder anderes). Die 3 Eingänge am 3EM (welche hinter einen Breaker sollen), habe ich verbunden und an eine Sicherung von P2 gehänkt).

    Was mir auffällt ist, dass die Messwerte nicht stimmen.

    Habe auch noch einen zweiten Entfeuchter an einem 1PM. Dieser zeigt korrekte 600W.

    Die Messung am 3EM zeigt 300W bei PF 0.5.

    Beim Rack zeigt er 12W, das könnte passen. Wohnzimmer habe ich nicht genauer analyisiert. Habe aber das Gefühl, dass er dort zu viel zeigt (permanent 200W, obwohl dort nur Modem, Router, Fibaro HC2, Hue Switch permanent laufen).

    Nun könnte ich mir vorstellen, dass es daran liegt, dass ich an den Eingängen beispielsweise P2 angehänkt habe, er aber beim Entfeuchter und im Wohnzimmer z.B. P1 oder P3 misst. Und die Phasenverschiebung von der Spannung zum Strom ergibt dann einen falschen und somit eine falsche Leistungskalkulation.

    Ist meine Überlegung korrekt und kann ich das richtig stellen?

    Müsste ich an den 3 Eingängen jeweils einen Verbindung auf die Phase herstellen, die er auch mit der Klemme misst? Also misst er an Messstelle 1 Phase2, so muss auch bei Eingang 2 Phase2 verbunden werden?

    Hoffe es ist nicht zu verwirrend beschrieben.

    Und das schlimme ist, ich hatte sogar ursprünglich mal Elektriker gelernt und vor 10 Jahren sogar noch Elektrotechnik studiert, aber vieles ist nicht mehr vorhanden :)

    Grüsse und vielen Dank für eure Ideen

    Marco

  • Ich sehe grad gross und breit den gepinnten Thread im Shelly 3EM, der meine Vermutung bestätigt.

    Es muss die richtige Phase zur Messklemme geschaltet werden.

    Hätte ich mir den Thread sparen können. Sorry!

    Werde es versuchen und trotzdem hier kurz auflösen, obs funktioniert hat.

  • Eigtl sollte ich das mit dem Elektrotechnik Studium wieder löschen ;)

    Aber dennoch, für vielleicht zukünftige User, die ein Problem suchen.

    Ich hatte alles falsch gemacht was man falsch machen kann:

    - Klemme A und C messen Phase 1

    - Klemme B misst Phase 3

    Die Eingänge hatte ich aber alle von Phase 2 abgenommen.

    Obendrein hatte ich noch alle Messklemmen falsch rum montiert. Dies fiel nicht auf, da es durch diese Eingang-Klemmen-Phasenkombination positive Werte gab.

    Also peinliches Kapitel in meiner Smart Home Geschichte, aber naja, hauptsache gelöst.

    Vielen Dank an das Forum für die zwar indirekte aber tolle Hilfe!

    3 Mal editiert, zuletzt von Marco_I (17. August 2021 um 13:05)