Shelly 2.5 ohne Taster Notbedienung

  • Hallo in die Runde,

    ich bekomme neue Fenster incl. elektrischer Rolladen und bin nun in der Entscheidungsphase bezüglich der Taster.

    Aufgrund der baulichen Gegebenheiten und meiner Benutzung würde ich eigentlich gar keine Taster oder Schalter anbauen lassen.

    Mein Plan wäre also lediglich in einer Abzweigdose den 2.5 und die 230V-Versorgung zu realisieren.

    Die Frage an die wenigen Nutzer ohne Schalter lautet:

    Wie habt Ihr Euch das vorgestellt bei Ausfall des Wlan?

    In meiner Praxis hatte ich natürlich auch schon oftmals kein Internet, aber selbst als der Router mal eine Macke hatte, ging das Heimnetz mit WLAN immer noch.

    Allerdings hatte ich vor Jahren mal einen Überspannungsschaden mit Komplettausfall und musste warten, da es ein Mietrouter vom Kabelbetreiber ist.

    Sehr sehr seltener Fall, aber was macht man dann bzw. was habt Ihr für Tipps?

  • Ich habe zwar Taster aber

    1. Shellies zugänglich verbauen, so dass man einen Reset ausführen kann.

    2. Einen alten WLAN-Router als Reserve haben, der sie selbe SSID samt Passwort hat, an dem sich die Shellies mit ihrer IP anmelden können.

    3. Bedienung über die App ShellyPilot.

  • Nein, diese App ist nicht zwingend. Du hast ja noch das WEB-UI. ;)

    Und ich habe auch keine Schalter oder Taster dran.