Shelly Plus 1 goes Homematic - mit der Originalfirmware

  • ©2021 Stefan K. (alias 66er) - ausführlicher Hinweis dazu am Ende der Anleitung

    Alle Rechte vorbehalten!


    Getestet auf ShellyPlus 1-Firmware:

    0.6.4, 0.70


    Hallo liebe Homematic-Freunde. :)


    Heute geht es um die Einbindung des ShellyPlus 1.


    Das Ganze funktioniert natürlich wie immer ohne Fremdfirmware.

    Die Kopplung hat folgende Möglichkeiten:

    • Ein- und Ausschalten des Schaltkanals inkl. Rückmeldung, wenn über die App oder per Schalter geschaltet wird

    • Überwachung des Onlinestatus, kein CUxD-Ping-Device nötig, optional

    • Alle notwendigen Systemvariablen werden automatisiert erstellt und dem passenden Schaltkanal zugeordnet, daher sehr leicht einzurichten

    • Restrict-Login Es stellte sich leider erst später heraus, dass RL nur noch mit Curl realisiert werden kann.

    • zykl. Aktualisierung, optional


    Das Ganze sieht dann im Endausbau so aus:

    CUxD Plus 1.png


    techn. Voraussetzungen:

    • kompatibel mit den Homematic-Systemen CCU2, CCU3, Charly, sowie allen Ablegern wie RaspberryMatic und piVCCU.

    • installiertes Addon CUxD in aktueller Version

      (Das Wissen um den Umgang CUxD, wie z.B. Geräte anlegen, setze ich an dieser Stelle voraus, sonst "explodiert" diese Anleitung. Danke für's Verständnis.)


    Ich möchte Euch an dieser Stelle empfehlen, vor der Umsetzung mal einen Blick in diesen Thread zu werfen:

    (Auch die übrigen angepinnten Themen sind übrigens zum Lesen empfohlen, gerade auch für Neueinsteiger )


    Und nun geht's los. :)


    __________________________________________________________________________________

    ©2021 Stefan K. (alias 66er) - ausführlicher Hinweis dazu am Ende der Anleitung

    Alle Rechte vorbehalten!

  • ©2021 Stefan K. (alias 66er) - ausführlicher Hinweis dazu am Ende der Anleitung

    Alle Rechte vorbehalten!


    Falls noch nicht vorhanden, bitte ein Gerät (28) System Exec anlegen! Darüber werden die Befehle abgesetzt.

    Hier gibt es bei Bedarf eine Anleitung zum Anlegen des CuxD-Exec-Gerätes.

    (Im CUxD-Exec selbst werden keine Eintragungen gemacht!)


    Das CUxD-Gerät für den ShellyPlus 1 anlegen:

    Den "virtuellen" ShellyPlus 1PM legen wir in CUxD gemäß dem nachfolgenden Bild an:

    CUxD-Schalter.png


    Mit 1 angelegter Universalsteuerung können 16 Shelly Plus 1 abgebildet werden, denn je 1 Shelly Plus 1 benötigen wir 1 Kanal der Universalsteuerung.

    (Natürlich kann auch 1 Kanal eines bestehenden, passenden CuxD-Device genutzt werden.)


    Ein- und Ausschalten:

    Um den Kanal des Shelly Plus 1 via unserem gerade angelegt CUxD-Device zu schalten müssen nun noch 1 Haken gesetzt und 2 Eintragungen gemacht werden:


    1.) Haken setzen bei "SWITCH|CMD_EXEC"

    2.) Eintrag für "SWITCHCMD_SHORT":

    Code
    wget -q -O - 'http://192.168.1.183/rpc/Switch.Set?id~3d0~26on~3dfalse'

    3.) Eintrag für "SWITCHCMD_LONG":

    Code
    wget -q -O - 'http://192.168.1.183/rpc/Switch.Set?id~3d0~26on~3dtrue'

    IP-Adresse jeweils anpassen nicht vergessen!


    Das Ganze sollte also jetzt so aussehen:

    Geräteeinstellungen.png

    Damit funktioniert schon mal das EIN- und AUS-Schalten . :)

    _________________________________________________________________________________

    ©2021 Stefan K. (alias 66er) - ausführlicher Hinweis dazu am Ende der Anleitung

    Alle Rechte vorbehalten!

  • ©2021 Stefan K. (alias 66er) - ausführlicher Hinweis dazu am Ende der Anleitung

    Alle Rechte vorbehalten!


    Rückmeldung des Schaltzustandes:


    Damit der Status des Schaltkanals auch stimmt, wenn am Shelly oder per App oder Web-UI geschaltet wird, bedienen wir uns der Webhooks des Shelly (ehem. ACTIONS).


    Diese müssen (am Besten über das Web-UI) im Shelly eingerichtet werden:

    Nach "Klick" auf „Webhooks“ im UI könnt Ihr die Webhooks erstellen.


    2 werden benötigt, einer für AUS und einer für EIN:

    Webhooks.png


    Webhook für EIN:

    Webhook EIN.png

    der Code:

    Code
    http://192.168.1.94:8181/66er.exe?Antwort=dom.GetObject(%22CUxD.CUX4000001:10.SET_STATE%22).State(1)

    IP der CCU und CUxD-Kanaladresse anpassen!


    Webhook für AUS:

    Webhook AUS.png

    der Code:

    Code
    http://192.168.1.94:8181/66er.exe?Antwort=dom.GetObject(%22CUxD.CUX4000001:10.SET_STATE%22).State(0)

    IP der CCU und CUxD-Kanaladresse anpassen!


    Nun wird auch schon der Status aktualisiert, wenn von außerhalb der CCU geschaltet wird. :)

    __________________________________________________________________________________

    ©2021 Stefan K. (alias 66er) - ausführlicher Hinweis dazu am Ende der Anleitung

    Alle Rechte vorbehalten!

  • ©2021 Stefan K. (alias 66er) - ausführlicher Hinweis dazu am Ende der Anleitung

    Alle Rechte vorbehalten!


    Wer keine Onlinestatus-Überwachung möchte, ist an dieser Stelle schon fertig!


    Optionen Aktualisierung und Onlinestatus:

    Optional kann mit 1 Programm der Onlinestatus des Shelly geprüft und angezeigt werden. Zusätzlich kann (als zusätzliche Informationssicherheit zum Schaltstatus) dabei auch nochmals der Schaltzustand geprüft und ggf. die Anzeige in Homematic korrigiert werden. Die Einstellungen werden im Setup des Skriptes (siehe weiter unten) gemacht.


    1. Programm

    Dazu muß ein Programm angelegt werden, das die Werte zyklisch vom Shelly abfragt.

    Ob man im WENN die interne Zeitsteuerung nutzt oder einen CUxD-Timerkanal als Trigger nutzt, kann man dabei frei entscheiden.


    (In meinem Beispiel wurde das interne Zeitmodul genutzt.)

    Programm.png

    Einstellungen im Zeitmodul:

    Zeitmodul.png

    Das Aktualisierungsintervall kann natürlich angepasst werden, wobei zu beachten ist:


    Je kürzer das Intervall desto höher die Systembelastung für die Homematic-Zentrale. Hier muß / kann man testen. Ab wann die Performance leidet hängt natürlich zum Einen von der eingesetzten Hardware und zum Anderen vom Umfang der Installation ab.


    __________________________________________________________________________________

    ©2021 Stefan K. (alias 66er) - ausführlicher Hinweis dazu am Ende der Anleitung

    Alle Rechte vorbehalten!

  • ©2021 Stefan K. (alias 66er) - ausführlicher Hinweis dazu am Ende der Anleitung

    Alle Rechte vorbehalten!


    2. Das Skript

    Bitte den Bereich "Setup" anpassen und Hinweise beachten!

    Ausserhalb des Setup sind keine Änderungen oder Eintragungen nötig!


    Bitte außerdem beachten:

    Im Skript ist RestrictLogin schon enthalten. Wie sich erst später herausstellte, wird das aber aktuell in der Firmware/vom Gerät nicht unterstützt!

    Daher bitte im Setup nicht aktivieren!

    Bitte beachten:

    Der unter "shp1name" eingetragene Name und der Name des Schaltkanals in der CUxD-Universalsteurung müssen identisch sein!


    Viel Spass damit. :)


    Changelog:

    V2.1.0 | 16.12.2021

    Anpassung an Firmware 0.9.1

    V1.0.0 | 16.09.2021

    Erstveröffentlichung


    ____________________________________________________________

    Die Anleitung inkl. der Skripte und Bilder unterliegt dem Urheberrecht. Wer gegen das Urheberrecht verstößt (z.B. Bilder oder Texte unerlaubt kopiert und auf anderen Webseiten publiziert), macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar, kann zudem kostenpflichtig abgemahnt werden und muss Schadensersatz leisten (§ 97 UrhG).


    © 2021 Stefan K. (alias 66er)

    Alle Rechte vorbehalten

    ____________________________________________________________

  • Dieses Thema enthält einen weiteren Beitrag, der nur für registrierte Benutzer sichtbar ist, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diesen lesen zu können.