Suche Hilfe bei Maximal-Last-Berechnung für Dimmer 2

  • Hallo zusammen,

    ich habe gestern einen Dimmer2 verbaut, weil mein alter Berker 2873 Drehdimmer defekt ist. Leider ist mir der Shelly dabei abgeraucht. Es hat heftig geschmort und stinken tut er immer noch :-(.

    pasted-from-clipboard.png

    Angeschlossen habe ich ihn nach nach dem Schema "Standard Wiring with Neutral", also

    • Leiter auf mittleren L
    • Null-Leiter auf N
    • L vom Dimmer 2 auf Taster Eingang
    • SW1 vom Taster Ausgang
    • O zu den Trafos der 12-V-Halogen-Lämpchen

    Den Shelly hatte ich vorab eingerichtet und mit einer 100W Glühlampe kalibriert. Die Kalibirierung war natürlich überflüssig, aber ich wollte es ausprobieren. Der Dimmer hat auch geschaltet, gedimmt, alles. Dabei habe ich auch die aktuellste Firmware installiert.

    Nachdem ich Dimmer oben in die Dosen eingebaut habe, wurden die Lampen auch geschaltet, aber teilweise auch nicht. Das habe ich auf die erste Kalibibrierung geschoben, weshalb ich diese gelöscht und neu gestartet habe. Dabei ist er dann in Rauch aufgegangen.

    Mein erster Verdacht war, der Dimmer hätte in der Dose zu viel Druck gehabt. Es war schon ziemlich eng.

    Nachdem ich mir heute die Trafos angesehen habe, bin ich mir allerdings nicht mehr sicher, ob er nicht einfach überlastet war. An der geschalteten Leitung hängen 4 ABB-Trafos

    pasted-from-clipboard.png

    Diese versorgen die 32 x 20W Halogenlämpchen (hier ist nur eine von zwei Dachschrägen zu sehen)

    pasted-from-clipboard.png

    pasted-from-clipboard.png

    Wenn ich das zusammenrechne, komme ich auf 640 Watt.

    Beim Aufräumen des vom damaligen Elektriker hinterlassenen "Schlachtfeldes" (der fünfte Trafo ist für ein anderes Zimmer)

    pasted-from-clipboard.png

    habe ich dann vor den Trafos mal ein Multimeter eingeschliffen. Das hat mir wahnsinnige 9 A angezeigt. Allerdings haben die Lampen dann auch nicht geleuchtet. Ob diese 9 A realistisch sind, kann ich gar nicht einschätzen.

    pasted-from-clipboard.png

    Ist es bei dem von mir beschriebenen möglich einen Dimmer für die Deckenbeleuchtung zu nutzen?

    Danke

    Ulf

  • [Foto mit DMM]

    Klar, daß die Lampen nicht leuchteten! Bei dieser Anordnung der Meßstrippen (Voltmessung) und Drehschalter auf Strombereich fließt kein Strom! Aber die Berechnungen stimmen und der Shelly Dimmer war heftig überlastet. Sonst wäre dieses „Blutbad“ (Foto vom Inneren) nicht entstanden…

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Es reicht nicht“, rief Schiller, „Gedankenfreiheit zu fordern, man muß auch denken können, sonst fordert man Gedankenlosigkeitsfreiheit und die ist die Freiheit zur Dummheit, welche wiederum die schlimmste Unfreiheit überhaupt ist!“
    (Aus „Besuch aus Weimar“ von Gert Heidenreich, Schriftsteller, *1944 in Eberswalde)

  • Dieses Thema enthält 20 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.