Hallo Freunde ich habe eine Frage bezüglich des Shelly 1 l. Ich wollte ihn jetzt einfach an einen Lampen Kreislauf hängen. Hatte mich an das anschlussschema 1 mit Neutralleiter gehalten und einfach den Kreislauf zum zweiten Schalter weggelassen da ist ja nur einen gibt! Jetzt habe ich folgendes Problem wenn ich die Lampe Anmache flackert sie einmal kurz auf und geht dann wieder aus und ich verstehe nicht wo jetzt der Fehler ist
Lampe flackert einmal und dann aus
-
- Shelly 1L
-
Alexanders -
19. September 2021 um 15:23 -
Unerledigt
-
-
Hallo Freund,
hast du deine Schaltung überprüft?
N und L sind auch vorhanden? Duspol
Was für ein Schalter hast du verbaut?Kontrolllämpchen verbaut?
Was für ein Leuchtmittel willst du schalten?
Lässt sich der 1 L über die App oder WebUi an und ausschalten?
-
ja n und l sind vorhanden ganz normal.
Hatte jetzt versucht ohne den neutral Leiter zu verbauen..
Aber genau das selbe Spiel..
Schalter ist nenganz normaler Schalter.
Leuchtmittel ist eine ganz normale decken leuchte
-
in der ap wird der shelly angezeigt jedoch kann nicht verbunden werden.. mhhhhh
-
Als 1. würde ich nur den Shelly Anschließen L und N,
dann einbinden ins Heimnetzwerk, ist das Erfolgreich.
ihn über WebUi einstellen und Ein und Aus Schalten.Erfolgreich dann..
Den Schalter dazu klemmen und schauen ob er sich mit dem Schalter einschalten lässt, im WebUi kontrollieren.
Wenn Erfolgreich dann Leuchtmittel anklemmen und testen.
Umklemmen natürlich immer Spannungsfrei.
Hier im Forum die Einsteiger Tipps schon gelesen?
-