  • Hallo Zusammen,

    ich bin hier neu und sage erst einmal Hallo. :)

    In meiner Garage will ich die Shelly zwischen dem Stromgaragenanschluss und einer neuen Wielanddoese Aufputz setzen. Mit der aktuellen Anklemmung bekomme ich aber keine 230 Watt raus, sondern nur 20 Watt. (Anzeige in meinem Multimeter)

    Adern in der Garage unterputz für die Stromzuleitung:

    Blau, Grüngelb, Schwarz und Grau.
    Adern des Erdkabels, welches an das Garaneinhouse-Stromnetz angeschlossen werden muss:

    Blau, Grüngelb und Braun.

    Das graue Kabel soll zur neuen Wielandaufputzdose führen

    Auf den Fotos gut zu erkennen, mit Wagoklemmen geschaltet.

    Für die Shelly Anschaltung habe ich diese Skizze von einem bekannten Youtuber genommen.


    Wo liegt der Fehler?

    Herzlichen Dank

  • In meiner Garage will ich die Shelly zwischen dem Stromgaragenanschluss und einer neuen Wielanddoese Aufputz setzen. Mit der aktuellen Anklemmung bekomme ich aber keine 230 Watt raus, sondern nur 20 Watt. (Anzeige in meinem Multimeter)

    Adern in der Garage unterputz für die Stromzuleitung:

    Blau, Grüngelb, Schwarz und Grau.
    Adern des Erdkabels, welches an das Garaneinhouse-Stromnetz angeschlossen werden muss:

    Blau, Grüngelb und Braun.

    Das graue Kabel soll zur neuen Wielandaufputzdose führen

    Wie sah denn die Verdrahtung vor deinem Eingriff aus? Insbesondere: wo war die graue Ader angeschlossen?
    Was bedeutet „Garaneinhouse-Stromnetz“?

    Meinst du tatsächlich „Watt“ oder nicht vielleicht „Volt“?
    Zwischen welchen Kontakten hast Du die 20 Volt gemessen?

  • Hallo,

    zu den Fragen: Ich habe die Kabel nun gekürzt, danke für den Hinweis.

    Die Verdrahtung vorher habe ich nicht mehr im Kopf.

    Die 20 Volt habe ich in der Steckdose in der Garage gemessen.

    Garageninhouse-Netz -> Die unterputz verlegten Stromkabel in der Garage, die an das Erdkabel zum Einfamilienhaus angeschalten werden. :)

    Der Fehler muss ja was damit zu tun haben:

    Adern in der Garage unterputz für die Stromzuleitung:

    Blau, Grüngelb, Schwarz und Grau.

    Adern des Erdkabels, welches mit der Elektrik in der Garage verbunden werden muss:

    Blau, Grüngelb und Braun.

    Habt ihr eine Vermutung?

    Vielen Dank.

  • Dieses Thema enthält 8 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.