Verdrahtung unklar

  • Hallo Leute!

    Ich habe einen Tridonic Dimmer Trafo für meine Treppenstufenbeleuchtung.

    Zum ein und aus Schalten wird ein normaler Wechselschalter ohne Dimmen verwenden.

    Ich würde gerne das Dimmen und ein aus schalten per shelly machen.

    Hat jemand eine Idee wie ich dafür die Verkabelung machen muss? Bzw welche Shellys ich dafür brauche?

    Zusätzlich suche ich nach einer Lösung, dass der Trafo nicht immer unter Strom steht.

  • Für 230V Weiß-LED (Trafo) ist der Shelly Dimmer2 eine gute Wahl.

    Für RGBW-LED (12/24VDC) nimmt man den Shelly RGBW2. Dieser hat aber auch den White-Modus, sinnvoll bei Aufteilung mehrerer LED-Zweige (4 einzeln schaltbare Kreise).

    Den Tronic-Dimmer-Trafo musst du entfernen, dies übernimmt der Shelly. Dimmer zu Dimmer funktioniert nicht! Dies bedeutet Du musst einen anderen entsprechenden „einfachen“ Trafo einsetzen.

    Einstellungen im Shelly entsprechend des eingesetzten Schalter/Taster, Button typ.

    Anschlussschemen siehe Lexikon.

    Theorie ist wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.

    FAQ Fehlerbehebung / FAQ troubleshooting         http-Request - Überblick / http-Request - overview

    Spoiler anzeigen

    Homematic/IP mit CCU3, iOBroker auf Raspberry Pi4 mit M.2 SSD / Diagramme per Flot / Visualisierung mit Mediola AIO CREATOR NEO / FRITZ!Mesh-WLAN

    Shelly (1, 1L, 1PM, 2.5, Dimmer/2, RGBW2, EM, UNI, PlugS, Flood, TRV, Gas, Motion, Motion2, Duo, Vintage, Button/1, Temp-AddOn / PLUS: 1, 1PM, 2PM, i4, H&T2, PlugS, Smoke / PRO: 1,1PM, 2, 2PM, 3EM)