  • Hallo zusammen,

    habe bereits einen Dimmer 2 verbaut ging problemlos, nun wollte ich meine beiden Stromstoßrelais für die Flurbeleuchtung (unten und oben) der eine Shelly 2.5 ersetzen und bin leider gescheitert. Der Shelly 2.5 reicht leider nur die Taster-Impulse an die jeweilige Lampe weiter, aber bleibt nicht an, wenn die Ausgang über die Weboberfläche schalte bleibt der Ausgang eingeschaltet und durch den nächsten Taster-Impuls schalte ich wieder aus.

    Was mache ich falsch oder ist das mit dem Shelly 2.5 gar nicht möglich.

    Oder brauche ich dafür wirklich 2 Shelly 1 oder 1L??

    Dank im Voraus!

    Gruß Christian

  • Schaltflächentyp auf momentary stellen und es sollte funktionieren.. (bei beiden Kanälen)

  • Hallo Olsche,

    das hatte ich gestern auch schon versucht, bekam nur immer eine Fehlermeldung mit der ich nichts anfangen konnte. Hatte eigentlich alle Schaltflächentypen ausprobiert. Wie schon gesagt über die Weboberfläche vom Shelly, die dann in englisch ist, daher habe ich die Fehlermeldung auch nicht wirklich verstanden. Irgendwie Schaltflächentyp und Schalterstatus passen nicht zusammen.

    Nach dem du nur sagst es muss funktionieren, habe ich noch mal probiert ...

    POWER ON DEFAULT MODE musste ich von SWITCH auf OFF umstellen und nun scheint es zu funktionieren. werde es nachher nochmal ein die Unterverteilung einbauen.

    SUPER!!! DANKE!!

  • ja, sorry vergessen zu erwähnen, das Power On default vorher umgestellt werden muss ;)