2 x Shelly 4 Pro mit einem Schalter verdrahten

  • Hallo,

    ich habe bei 8 Lichtbänder die mit 8 Schaltern in einer kleinen

    Hutschienengehäuse geschaltet wurden mit 2 x Shelly 4 Pro ausgetauscht.

    Es sind jeweils 4 Schalter mit einer Sicherung abgesichert.

    Um alle Lichtbänder gleichzeitig einzuschalten habe ich versucht mit einem Schalter

    beide Shellys zu verdrahten. Funktioniert auch, nur nach etwa 5 Minuten fangen die Relais

    in einem der beiden Shellys an zu klicken und die Lichter gehen aus und ein, ich denke er überhitzt.

    Anbei mein Schaltbild:

    2shellyschaltung.png

    Liegt es daran das evtl. am linken Shelly ein anderer Stromkreis an den Schaltern liegt als am rechten?

    Wie kann ich das am besten lösen?

  • Liegt es daran das evtl. am linken Shelly ein anderer Stromkreis an den Schaltern liegt als am rechten?

    das hast du doch hoffentlich vorher gemessen, oder?

    es ist in der Konstellation zwingend notwendig, dass ALLE L und SW an der selben Phase angeschlossen werden. Ansonsten wird der linke Shelly bei Betätigen des Schalters mit 400v gespeist und das geht nicht lange gut..

    >100 Shellies, darunter so gut wie alles was der Hersteller produziert hat. ;)
    :!: ich beantworte grundsätzlich keine Fragen per persönlicher Nachricht:!: