Shelly 1 PM zum Steuern der Hauslüftung

  • Hallo zusammen,

    die kalte Jahreszeit beginnt und unsere Hauslüftung zieht kontinuierlich kühle Luft hinein, wodurch die relative Luftfeuchte teils unangenehme Werte erreicht.

    Verbaut sind:

    - ein Helios Rohr-Radialventilator InlineVent RR 125 C (2-stufig)

    - eine Siemens-Steuereinheit LOGO! 230RCEo

    aktuelle Funktionsweise:

    - Lüfter läuft kontinuierlich auf Stufe 1

    - ist das Licht im Bad länger als 3 min an, so wechselt die Steuerung in die höhere Drehzahlstufe (mit ca. 10 min Nachlauf nach dem Ausschalten des Lichts)

    - alternativ kann die Stufe 2 auch über einen Schalter neben dem Waschraum-Lichtschalter aktiviert werden

    - Ausschalten geht nur über die Sicherung

    geplante Funktionsweise:

    Stufe 1 würde ich gern Wetter- und Zeitabhängig steuern, d.h.

    (a) im Winter AUS von 22-7 Uhr und sonst EIN

    (b) im Sommer AUS von 11-19 Uhr sonst EIN (auch unangenehm, wenn es im Sommer die heiße Luft bzw. den Grillduft des Nachbarns hineinzieht)

    Anbei der Schaltplan des Lüfters, wie aktuell verbaut, mit dem Shelly 1PM, wie ich ihn basierend auf meinem Verständnis verbauen würde.

    L-SW am Shelly würde ich einfach überbrücken.

    Stufe 2 sollte wie gehabt funktionieren (ggf. würde ich später dem Waschraum-Schalter noch einen Shelly spendieren, damit ich auch Stufe 2 steuern kann).

    Könntet ihr mir kurz Rückmeldung geben, ob das so passt wie im Bild unten dargestellt oder ob ich etwas nicht bedacht habe?


    Vielen Dank

    Tobias

    Helios RR 125 C mit Shelly 1 PM.png

  • Hallo zusammen,

    die kalte Jahreszeit beginnt und unsere Hauslüftung zieht kontinuierlich kühle Luft hinein, wodurch die relative Luftfeuchte teils unangenehme Werte erreicht.

    Hmm, sollten solche Lüfter nicht Abluft nach draußen befördern, statt einzublasen?

    Das heist, du willst Stufe 1 unterbrechen wollen? Ich würde dafür keinen PM sondern einen 1er nehmen, und die Leitung 3 (von Motor aus gesehen) nur unterbrechen(auf „I“ und „O“).

  • Hi Sascha,

    der Lüfter unter'm Dach befördert in der Tat die luft nach draußen, zieht aber damit Außenluft über die Einströmelemente der Fenster hinein.

    Den 1PM habe ich wegen des Übertemperaturschutzes und der Überwachungsfunktion gewählt. Ich war neugierig, wie oft Stufe 2 aktiv ist.

    Ich dachte das 1PM und 1 sonst baugleich sind und 1PM nur unwesentlich teurer ist.

    Habe die Skizze angepasst. Meintest du das? Das hatte ich wohl auch im Sinn, denn vor der Steuereinheit im EG anklemmen mit Lüfter im DG ist etwas "unpraktisch".

    Danke

    Tobias

  • Nein, du hast immer noch den 1PM in der Skizze… :P

    Den Shelly1 mit Strom versorgen, an L und N. Dann mit I und O in die Leitung einschleifen (dort wo du die Leitung in der Skizze „unterbrochen“ hast).