Licht und Lüfter separat steuern mit Shelly 1L

  • Hallo zusammen,

    ich bin gerade dabei, unsere Wohnung mit smarten Schaltern auszurüsten und habe dabei schon viele Shellys verbaut.

    Im Gäste WC bin ich aber an meine Grenzen gestoßen:

    Ursprünglich gibt es einen Schalter (ohne Nulleiter in der Dose), der gleichzeitig Licht und Lüfter im WC schaltet.

    Dabei liegt in der Dose nur eine Phase und ich habe keinen Zugang zum Verteiler.

    Jetzt möchte ich Licht und Lüfter mit Shellys separat steuern.

    Dazu habe ich bereits jeweils einen Shelly 1 direkt am Lüfter und an der Lampe verbaut.

    Was fehlt ist ein Shelly 1L - da kein Nulleiter - am Lichtschalter, welcher durch einen Doppelschalter ersetzt werden soll.

    Dann könnte ich beide Schalter im detached Modus betreiben und über MQTT die beiden Shelly 1 ansteuern.

    Damit beginnt das Problem:

    Um den Shelly 1L zu versorgen muss ich einen Bypass legen und Lampe, Lüfter und beide Shelly 1 an den 0 - Ausgang des Shelly 1L hängen.

    Dann muss aber das Relais im Shelly 1L dauerhaft "high" geschaltet sein, damit die Shelly 1 Strom haben.

    Würde ich die Phase in der Schalterdose durchschalten, hätte ich kein "Ersatz N" um den Shelly 1L zu versorgen.

    Ich habe das Ganze mal als Schaltplan aufgemalt, um es deutlicher zu zeigen.

    Meine Frage ist nun: Gibt es einen Weg (ohne Kabel zu verlegen - Mietwohnung) um das Konstrukt ohne dauerhaft geschalteten Shelly 1L zu betreiben?

    Danke für eure Ideen!

    Screenshot from 2021-10-27 20-49-21.png

  • Was genau versprichst du dir von der Steuerung? Du willst Licht und Lüfter über einen eigenen Schalter schalten. Und was bringt die Smarte Steuerung?

    So wie das jetzt gezeichnet ist sind die Shellys in Serie geschalten. Kann mir nicht vorstellen, dass das so funktioniert.

    walta

  • Zitat
    Was genau versprichst du dir von der Steuerung? Du willst Licht und Lüfter über einen eigenen Schalter schalten. Und was bringt die Smarte Steuerung?

    Ich habe nur eine Phase am Lichtschalter zur Verfügung und möchte 2 Geräte separat schalten (nur Licht, Nachlaufzeit Lüfter, Automatisierungen, etc.).

    Die Verzweigung der Phasen zu Lüfter und Licht ist nicht zugänglich.

    Somit dienen die beiden Shelly 1 zum Schalten über MQTT und sind direkt bei den Verbrauchern verbaut. Der Shelly 1L erhält die Signale des Doppelschalters und triggert die MQTT Befehle.

    Das Relais im Shelly 1L brauche ich daher nur um die beiden Shelly 1 und die Verbraucher zu versorgen und es müsste bei meiner Schaltung immer geschaltet sein.

    Da dies nicht optimal ist suche ich nach einer alternativen Schaltung.

  • Und was bringt die Smarte Steuerung?

    Das beides einzeln schaltbar ist.

    Der Shelly 1L muß dauerhaft geschaltet sein, ansonsten hätten die 1er keinen Strom.

    Das schrieb der TE bereits und hätte gerne eine andere Lösung, die ich jedoch auch nicht sehe, außer vielleicht über sein übergeordnetes System den Shelly 1L per Anwesenheit zu schalten, da dann Licht und Lüfter nicht benötigt werden.

    Wenn das Licht immer angehen soll, dann könnte man diesen Shelly so einstellen, dass er bei Spannungswiederkehr automatisch einschaltet und falls der Taster für den Lüfter gedrückt wurde, das System nach 5 Sekunden, wenn der Shelly hochgefahren ist, den Einschaltbefehl für den Lüfter sendet. Dann wäre das Relais auch nur selten an.

    Aber wie reagieren die Shelly 1 auf den kleinen Strom, der immer zum O des Shelly L fließt, um diesen zu versorgen?

    Eigentlich nichts anderes, als wenn ein kleiner Verbraucher mit Bypass für den N am O des Shelly 1L sitzt. Hat aber vermutlich noch keiner hier mit Shellies probiert und gilt es zu testen.

    Der Bypass wird aufgrund der fehlenden Mindestlast nötig sein.

  • Dieses Thema enthält 4 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.