Hallo zusammen, kann ich mit einem shelly 1 (nicht L) Licht schalten wenn in der Dose nur ein Neutralleiter von einem anderen stromkreis vorhanden ist?
Licht schalten, Neutral Leiter anderen stromkreis
-
- Shelly 1
-
Massimo -
30. Oktober 2021 um 19:08 -
Unerledigt
-
-
Nein, und er dürfte auch nicht da sein.
-
L und N immer Vom selben LS und selben FI !!
ganz wichtig!! Ansonsten hast Shelly mit Rauchzeichen bis Lebensgefahr für dich und andere!!!
-
Jetzt müssten wir Massimo mal fragen, was er mit „anderem Stromkreis“ meint? Anderer Leitungsschutzschalter? Anderer RCD?
Sollte der N-Leiter von einem Stromkreis mit anderem Leitungsschutzschalter stammen, ist für den Shelly alles gut. Wird so funktionieren! (Weil die Phase, L-Potential, nur einmal am Shelly anliegt. Und der N-Leiter im Zählerkasten bzw. in der Unterverteilung ohnehin galvanisch verbunden sind.)
Wenn jedoch der N-Leiter von einem Stromkreis mit anderem RCD („FI-Schalter“) stammen, wird es NICHT funktionieren! Dafür sorgt der RCD-Schalter selbst - der wird auslösen (wenn die Auslöseschwelle, heute i.d.R. 30mA) überschritten wird. Selbstschutz!
-
nEIN ist nicht gut wenn der N von einem anderem LS kommt, LEBENSGEFAHR!! Bitte nicht so Blödsinn schreiben!
Funktionieren JA, aber verboten, siehe Satzanfang
-
Dieses Thema enthält 16 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.