Hallo,
hier ein kleines Projekt mit einem Shelly Uni und einem Anemometer 4-20mA.
Aufgabe:
- Windgeschwindigkeit in m/s ermitteln
- darstellen in einem Diagramm mit Glättung via iobroker / Blockly
- spätere Nutzung für Sturmwarnung, zwecks Rollo/ Sichtschutz einfahren (Shelly 2.5) über Blockly....
Material:
- Shelly Uni
- 2x 1KOHM Widerstand
- 1x Feinsicherung mit Halter 1,5A für Printmontage ( ist bestellt..., daher "Murks")
- Gehäuse mit Platine
- div. Brücken für die Platine
- div. Schraubblöcke für Printmontage
- 24VDC Netzteil ( vom RGBW2 Netzteil abgezwackt)
- Anemomenter mit Kabel und Halter, -> ( 24VDC (4-20mA) Verbrauch von max 800mA da orig. intern eine Heizung verbaut ist)
- Gehäuse Wetterfest ( im RGBW2 Gehäuse war noch genug Platz für das Kästchen)
Anschluss:
- Leitfaden klick hier
Anemometer ist bei mir 4Polig.
- + 24VDC -NT- ( an Uni VCC)
- - 24VDC -NT- ( an Uni GND-Sensor)
- + Output 4-20mA (an Uni ADC mit 500OHM gegen GND)
- GND (nicht aufgelegt)
- Schirm auf -24VDC gelegt
am UNI der ADC:
- 2V = 0m/s
- 10V = 50m/s
- abhängig vom Anemometer, siehe Typenschild
Nun ein paar Wochen Daten sammeln und mit Wetter Apps vergleichen.
die grobe Richtung sollte stimmen,
der Windschatten und andere Einflüsse am Einbauort verfälschen das Ergebnis, aber Daten sammeln und abwarten..
Diagramm:
die ersten Daten...
- Windspeed mittel ( Mittel aus 10 Werten)
- Windspeed "live"
- ADC SPannung vom Uni in VDC
- Windspeed 300 (Mittel aus 300 Werten)