Hi,
Ich habe eine zentrale. SPS und wollte fragen ob die Eingänge des Shelli Dimmer zwei mit einem 24 V Eingangssignal klarkommen?
Hi,
Ich habe eine zentrale. SPS und wollte fragen ob die Eingänge des Shelli Dimmer zwei mit einem 24 V Eingangssignal klarkommen?
Shelly Dimmer2 (und viele andere Typen) werden durch Stromfluß AUS Klemme SW bzw. IN nach Klemme L aktiviert. Möchte man mit Gleichspannung (hier 24V DC) schalten, muß man (a) den jeweiligen Shelly mit Gleichspannung speisen (Netzspeisung ist NICHT möglich und nicht zugelassen!) und (b) einen Widerstand von rd. 10 bis 20kΩ zwischen Klemme SW und L schalten oder (c) ein Koppelrelais verwenden, dessen Kontakt an Klemme SW und L angeschlossen wird. Im Fall (b) ist der Shelly ohne anliegende Schaltspannung ständig aktiviert - bei Anlegen von 24V wird er deaktiviert. Dies ist bei den steuernden System zu berücksichtigen (inverse Funktionsweise) oder der „Button Type“ des Dimmer2 ist auf „Reverse Input“ zu setzen. Was das für das Tast-Dimmen bedeutet, habe ich noch nicht erforscht…
Im Fall (c) kann der Shelly auch mit Netzspannung gespeist werden, sofern das Koppelrelais eine entsprechende Zulassung hat.
Nachtrag: Ein Dimmer2, der mit Kleinspannung gespeist wird, ist so überflüssig wie ein Kropf - weil er dann nicht mehr dimmen kann! Daher kann in diesem Fall ausschließlich Lösung (c) - Koppelrelais - angewendet werden!
Nachtrag 2: Erkenntnis gespeichert - vor dem Frühstück keine Ratschläge mehr geben!
Erstmal danke für die Antwort. Der Dimmer wird natürlich mit 230 VAC versorgt. Lediglich der Button Eingang wird bzw. wollte ich mit 24VDC verwenden, weil das die Ausgangsspannung der SPS ist. Die Eltako dimmer z.B. haben eine Weitbereichseingang ca. 9-230UC. Die Frage war ob das der Shelly auch kann. bzw. darauf reagiert. Im Datenblatt hab ich nichts gefunden
SW reagiert, wenn gegen N oder L geschaltet wird, also nein. Wie geschrieben, sind dann Koppelrelais (ggf. auf SELV-Zulassung achten) nötig.