Shelly Dimmer 2 Flackert

  • Schönen guten Tag!

    Das ist mein erster Beitrag, also danke für die Aufnahme!

    Ich habe einen Shelly Dimmer2 bei mir installiert, auf ihm läuft die neuste shelly firmware.

    Die Lampen sind 5 parallel geschaltete 4,5W LED leuchten (laut packungsangabe) dimmbar.

    Neutralleiter ist verbunden und zusätzlich einen Bypass.

    Der Vermieter hat aus irgendeinem Grund zwei Leitungen vom Schalter zur Lampe gelegt, darüber schalte ich.

    Wenn ich über das WebUI schalte, schaltet sich der Dimmer nach kurzer Zeit selbst aus „current Pike“.

    Über homebridge und den Schalter bleibt die Leuchte an.

    In jedem Fall flackern die Leuchten.

    So langsam bin ich mit meinem (schlechten) Latein am Ende..

    Habt ihr noch Sachen die es beheben könnten?

    Am WebUI hab ich noch nicht sonderlich viel herum gedoktort..

    Liebe Grüße an alle!

    :)

  • Hast du den Dimmer denn schon kalibriert?

    Gehen wirklich beide Leitungen zur Leuchte oder kommen da eventuell noch andere Potentiale an, die dort gemischt werden.

    Der N ist wirklich ein N oder hast du da einfach nur eine blaue Ader?

  • Tja jetzt wird es spannend,

    Die Kalibrierung schlägt fehl, ich hatte es mehr Fach versucht aber nach einer Zeit schaltet sich das Ding aus.

    Ich habe in der unterputzdose, zwei Leitungen die zur Lampe gehen, mein spannungsprüfer ist leider nicht lang genug um das direkt zu testen, aber ich habe eine Leitung permanent mit L zusammen geklemmt, und eine durch den Schalter gehen lassen. So konnte ich eine der beiden Leitungen schalten.

    Ich war gerade nochmal dran und hab gesehen das der Shelly nur angeht wenn der Schalter an ist, dann ist auch das Licht an wenn ich den Shelly dazu schalte wird es kurz heller.. (das war bei der Installation so nicht heißt aber ich versuche es nochmal, dann schicke ich hier ein Update)

    Zur Erklärung, die letzten Tage hab ich das Licht nicht sonderlich viel genutzt (flackert ja) da ist das sonderbare Verhalten nicht aufgefallen

  • Ich habe einen Bekannten der gelernter Elektriker ist,
    mache aber hin und wieder solche Sachen selbst.

    Hier war eine Verbindung falsch gesetzt. Der Shelly war an die Schaltung angeschlossen, und hat per default auf den An zustand gewechselt, wobei keine zusätzliche Phase angeschlossen war.

    Ich habe erstmal alles wieder auf den Ursprungszustand (Vor shelly) zurück gesetzt, und frage meinen bekannten.

    Dennoch gibt es weiter tips außer: lass die Kalibrierung laufen?

  • Dieses Thema enthält einen weiteren Beitrag, der nur für registrierte Benutzer sichtbar ist, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diesen lesen zu können.