Am UNI sind die beiden Inputs häufig zur Ansteuerung belegt.
Es gab hier im Forum eine Frage dazu und zuletzt hatte ich eine Erweiterung über eine Emulation der Sensoren beschrieben.
Es gibt noch eine andere Möglichkeit wenn der ADC In nicht genutzt wird.
Es gab ja schon öfters bei Gartentoren, Hühnerstall, usw. die Frage nach Schaltkontakten um einen Status abzufragen.
Beispiele wären Tor ist auf oder zu, eins von vier Fenstern ist auf, WoMo, usw.
Das ist jetzt elektronisch nix neues, ich habe das einfach mal zusammengefasst
So kann mann mehrere Schaltkontakte, zum Bsp. Reedkontakte, abfragen.
Die Auswertung ginge dann per ADC Action oder übergeordnet.
Als Beispiel habe ich 4 Kontakte getestet die in Reihe über einen einfachen Spannungsteiler abgefragt werden.
Typischerweise nutzt man ein Widerstandsverhältnis von 1/2/4/8.
Ich habe normale Widerstandswerte der E12 Reihe genutzt.
Man könnte, wenn die Actions ausreichen, den Wert von Schalter 1, 2, 3, 4, 1+2, 1+3, 1+4, 1+2+3..1 bis 4 so auswerten.
Es reichen natürlich auch 2 Schaltkontakte.
Die "Kontaktreihe" ist kurzschlusssicher (< 2mA) und bei einer Unterbrechung steigt die Spannung am ADC In auf 12V DC an.
Bei 24V DC sollte man die Widerstandswerte einfach ungefähr verdoppeln.
Alternativ können die Kontakte auch jeweils gegen GND schalten (dann keine richtige Mehrfachabfrage mehr)
Einen Pufferkondensator zwischen ADC In und GND am UNI sollte man noch einfügen.
Optimierung bei längeren Kabeln ist möglich, kann ich nachreichen.