Anschließbarer Kabelquerschnitt

  • Hallo

    Die Frage betrifft die ganze Baureihen außer dem 4er: Was ist der maximale Kabelquerschnitt, der direkt in den Shellys angeschlossen werden kann?

    Für die angegebenen 16A würden zwar prinizipiell 2,5 mm² reichen, aber gerade bei hohen Dauerlasten (z.B. Wallbox) werden ja oft größerer Querschnitte verlegt um die Verluste auf dem Pfad gering zu halten.

    Gängige Schütze und Leitungsschutzschalter können da oft 10 mm² aufnehmen - die Anschlußschrauben bei den Shellys sehen (mal wieder) recht filigran aus.

  • Mehr als 2,5qmm passen nicht in die Shelly-Klemmen. Und das reicht auch aus. Sollten in Einzelfällen größere Querschnitte (Beispiel Wallbox) vorliegen, muß halt adaptiert werden: Reihenklemme zwischenschalten. Obwohl ich persönlich eine Wallbox nur über einen Shelly 3EM (Stromklemmen!) und ggfs. ein Schütz betreiben würde…

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Es reicht nicht“, rief Schiller, „Gedankenfreiheit zu fordern, man muß auch denken können, sonst fordert man Gedankenlosigkeitsfreiheit und die ist die Freiheit zur Dummheit, welche wiederum die schlimmste Unfreiheit überhaupt ist!“
    (Aus „Besuch aus Weimar“ von Gert Heidenreich, Schriftsteller, *1944 in Eberswalde)

    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (19. Dezember 2021 um 19:04)

  • Hohe Dauerlast über EM und Schütz. Siehe oben.

    Wenn bei einem Gerät, z.B. Lichtschalter, 16A angegeben sind geht man von einem normalen Anwendungsfall aus - z.B. Licht schalten.

    Wenn man dann etwas anderes anschließen will, z.B. Kochplatte, muss man sich die genaueren Herstellervorschriften ansehen. Wie oft kann man diese 16A schalten? Ist das der Einschaltstrom oder Dauerlast? Wei lange darf diese anliegen? usw.

    Klingt komisch, ist aber so.

    walta