Probleme mit induktiven Lasten?

  • Hallo,

    hat der 4PM pro ähnliche Probleme wie der 1PM mit induktiven Lasten? Ich habe drei Ausgänge mit Relais belegt wegen 400V Schaltungen.

    Es sind Finder Relais mit Löschdioden un trotzdem hängt sich der 4pro auf. Das Display ist leer, es leuchtet nur die Hintergrundbeleuchtung.

    Über dir App und auch WebUI ist er ansprechbar, "schaltet auch" aber nur visuell, nicht tatsächlich. Ein Reboot und alles wieder i.O. nur das mehrmals am Tag nervt.

    Kann jemand über ähnliche Probleme berichten und wenn ja was wäre die Lösung? Ich hab noch einen da, den würde ich in den nächsten Tagen mal einbauen und sehen ob der auch rumzickt.

    Grüße Jens

    Mein smartes Home:

    - in Betrieb 4x 1er, 9x1PM, 4x 2.5er, 14x pro2PM, 7x i3, 9xi4, 4 Dimmer2, 3 Duo's, 1 Vintage, 3x Flood, 4xDoor/Window2, 8x RGBW2 , 3x Bulb, 10x Duo RGBW, 2x Motion, 2x 3EM, 2xPro1PM, 3x Pro 2, 7xPro4PM, 6xPlug-S, 2x Pro 3

    Netzwerk Fritzbox 7590 + Mesh-Repeater (3000,2400,4x1200, 1x Powerline)

  • In vielen Fällen reicht es bei diesem Problem auf die abgehende Leitung zur Last einen Ferritkern zu montieren.

    Ich selbst hatte das Problem am Pro 4PM noch nicht.

  • Danke, werde ich mal probieren. Ich hatte auch schon überlegt einen Bypass zu nutzen als zusätzlichen Löscheffekt.

    Grüße Jens

    Mein smartes Home:

    - in Betrieb 4x 1er, 9x1PM, 4x 2.5er, 14x pro2PM, 7x i3, 9xi4, 4 Dimmer2, 3 Duo's, 1 Vintage, 3x Flood, 4xDoor/Window2, 8x RGBW2 , 3x Bulb, 10x Duo RGBW, 2x Motion, 2x 3EM, 2xPro1PM, 3x Pro 2, 7xPro4PM, 6xPlug-S, 2x Pro 3

    Netzwerk Fritzbox 7590 + Mesh-Repeater (3000,2400,4x1200, 1x Powerline)

  • Vorsicht! Der Bypass löscht nichts - er ist auf den Dimmer2 und den Shelly 1L abgestimmt und sorgt für einen bestimmten Laststrom im Nulldurchgang der Spannung. Klick!

    Nachtrag: In der beschriebenen Anordnung mit Relais und Freilaufdioden schaltet der Shelly pro 4PM Gleichstrom! Wie sich der Bypass unter solchen Bedingungen verhält ist (mir) nicht bekannt.

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Es reicht nicht“, rief Schiller, „Gedankenfreiheit zu fordern, man muß auch denken können, sonst fordert man Gedankenlosigkeitsfreiheit und die ist die Freiheit zur Dummheit, welche wiederum die schlimmste Unfreiheit überhaupt ist!“
    (Aus „Besuch aus Weimar“ von Gert Heidenreich, Schriftsteller, *1944 in Eberswalde)

    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (26. Dezember 2021 um 18:18)

  • Ja, schon klar, ich wollte nicht den orginalen Shelly Bypass nehmen. Die müsste ich mir schon selber basteln