Probleme bei Szenen mit dem 1PM

  • Hallo,

    ich habe einen 1PM zur Steuerung meiner Zirkulationspumpe. Hab mir da 2 Szenen eingestellt.

    1. Szene: Schalte den Shelly bei Temperatur X ein. Das Ganze zwischen 5:00 Uhr und 22:30 Uhr.

    2. Szene: Schalte den Shelly bei Temperatur X mit Nachlauf von 2 Minuten aus. Auch Zwischen 5:00 Uhr und 22:30 Uhr.

    Am Tag läuft das super und der Shelly macht was er soll, in der Nacht läuft die Pumpe aber durch und ich muss die Szenen jeden Früh neu Starten damit die Szenen wieder arbeiten.

    Anbei mal ein Bild vom Vom Verbrauch. Hat jemand eine Lösung für das Problem?

    Vielen Dank im Voraus.

  • Eigentlich logisch. Ist die Temperatur die du mit x gekennzeichnet hast gleich?

    Ich gehe mal davon aus nein, da sonst benötigst du nur eine Szene.

    Wie soll der Shelly ausgehen wenn er um 22:30 angeht. Die „ Aus Szene“ ist doch ab 22:30 abgeschaltet.

    Lösung: Einfach die „Aus Szene“ nicht zeitlich begrenzen