Hallo,
Ich habe schon ein wenig zu diesem Thema hier geschrieben. Jetzt ist die Schaltung eingebaut und es gibt noch Fragen.
Ausgangssituation:
1x Aussenleiter (L)
1x von der Gastherme geschalteter Leiter (TL)
1x Neutralleiter (N)
1x WC Licht (L) und 1x WC Ventilator (TL) werden über einen Schalter mit zwei Schaltkontakten geschaltet.
Damit ist sichergestellt, dass der Ventilator nicht läuft, wenn die Therme gerade an ist (wegen Unterdruck).
Ziel war den Shelly1 SW an den TL anzuschließen und damit in Home Assistant auch den Zustand der Heizung sehen zu können.
Ich hab es wie folgt mit zwei Shellys (1 und 1PM) gelöst:
Anschluss N: N
Anschluss L1: L
Zwischen L und SW den aktuellen Schalter
Anschluss O: zur Lampe
Anschluss N: N
Anschluss L: L
Anschluss 1: TL
Anschluss 0: Ventilator
Anschluss SW: TL
Konfiguration:
Shelly1PM schaltet per DDD über die URLs den Shelly1 ein und aus wenn am Shelly1PM der Ausgang geschalten wird.
Shelly1 ist im Detached Switch Modus.
Das Verhalten ist wie gewünscht. Schaltet man den Ausgang des 1PM schaltet auch der Shelly1 ein bzw. aus. Ist die Therme AN, bleibt der Ventilator aus. Sobald die Therme ausgeht und der Shelly1 noch AN ist, springt der Ventilator an.
Einziges Problem ist, dass im Home Assistant beim binary_sensor.wc_ventilator_input immer ON ankommt. er anscheinend also nicht mitbekommt, dass TL durch die Therme geschaltet wird.
Hab ich etwas übersehen?
Danke!
LG, Christoph