Longpush macht probleme

  • Hey Leute,

    Ich arbeite zu Hause viel mit longpush und actions. Nun habe ich aber eine Aktion welche nicht will.

    Folgendes scenario:

    In der Küche habe ich einen Taster, mit dem ich via longpush mein Tor öffnen oder schließen kann.

    Ausgangssituation:

    Longpush URL korrekt eingetragen, IP mehrmals geprüft.

    Taster auf momentary.

    Haken für longpush gesetzt.

    IP alle fest vergeben.

    Tor lässt sich über app problemlos steuern.

    Ergebnis:

    Longpush führt keine Aktion aus. Licht lässt sich über den Taster erst bei mehrmaligen Tasten schalten.

    Ich muss den Haken für longpush entfernen, damit ich mein Licht wieder korrekt schalten kann.


    Weiß gerade nicht weiter. Andere longpush actionen funktionieren tadellos.


    Mfg

    Marcel

  • Wenn ich das alles richtig lese, ist es doch richtig das kein Licht angeht.

  • Mechanoid1 :

    Ich fasse mal zusammen, was ich aus deiner Beschreibung verstanden habe:

    - Shelly 1 in der Küche, der über sein Relais eine Lampe schaltet

    - Am Shelly 1 ist ein Taster angeschlossen

    -> Tastermode steht auf Momentary ?

    Fragen:

    - Mit welcher Logik schaltest du das Licht ein/aus ?

    Ich tendiere vom Gefühl dazu, dass die Einstellung "Momentary" + Actions keine gute Kombination ist.

    Ich würde den Button type auf detached stellen an deiner Stelle und dann einfach 2 Actions definieren:

    1.) Short pressed URL:

    Code
    http://localhost/relay/0?turn=toggle

    Damit kannst du dann per kurzem Tastendruck das Licht ein/aus schalten, was direkt am Shelly Relais hängt.

    2.) Long pressed URL:

    http://192.168.xxx.xxx/ ...

    Halt deine URL für das Tor. Damit sollte das auf jeden Fall sauber laufen.

    Wenn das nicht klappt, dann hast du ein elektrisches Problem mit dem Taster, dass der nicht sauber erkannt wird.

  • Wenn ich das alles richtig lese, ist es doch richtig das kein Licht angeht.

    Dann hast du es nicht richtig verstanden. Das Licht soll beim normalen, kurzen betätigen dennoch schaltbar sein. Macht es aber nicht mehr.

    Deine Zusammenfassung ist richtig. Die Logik ist wie bei jeder tasterschaltung "momentary" was anderes ist nicht möglich. Funktioniert bei allen anderen tastern ebenfalls.

    Ich werde aber dennoch mal noch den kurzen Tastendruck als http definieren.

    Dann steht noch immer das Problem im Raum, dass longpush URL nicht funktioniert.

    Elektrisches Problem kann ausgeschlossen werden. Die Aktion lief ne ganze Weile. Bis ich allen Geräten neue IP's zugewiesen habe. Selbstverständlich habe ich alle Befehle und scenen angepasst.


    Ich werde erstmal die short push ausprobieren und mich melden.

  • Dieses Thema enthält 9 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.