Shelly TRV 2.1.3-RC5 wurde gerade veröffentlicht:
Sie können es nur über die Geräte-WebUI installieren. Neue Funktionen werden von der APP noch nicht unterstützt.
Offizielle Freigabe voraussichtlich Ende der Woche + APP-Unterstützung.
Neue Funktionen:
Boost-Funktion - der Kunde kann die Boost-Zeit wählen und auf Wunsch aktivieren. Wenn die Boost-Zeit beendet ist, kehrt TRV auf den vorher eingestellten Wert zurück.
Wenn der Zeitplan/Profil verändert wird, wird die Zieltemperatur sofort nach dem neuen Zeitplan geändert.
Die minimale Ventilposition wurde als Option hinzugefügt - Sie können zwischen 0% und 10% einstellen, wenn das TRV beim vollständigen Schließen mehr Geräusche erzeugt.
Beschleunigtes Aufheizen - wenn TRV aktiviert ist, öffnet das Ventil in den ersten Minuten von 50% - 100%.
Zwangsschließung in den Einstellungen hinzugefügt. Ein Kunde mit RC4 berichtet, dass der Heizkörper heiß ist, obwohl die TRV auf 0% stehen. Das ist möglich, wenn das Ventil alt ist oder der Wasserdruck hoch ist. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, verwendet TRV einen etwas lauteren, aber viel leistungsfähigeren Algorithmus für die letzten 100 Schritte beim Schließen des Ventils.
Verbesserungen und Fehlerbehebung:
Lautloser Modus verbessert - besonders wenn TRV vollständig geschlossen ist.
MQTT Puffer voll Fehler - behoben
Verbesserungen des Temperatursensors - einige Probleme melden falsche Messungen unter 18 Grad.
Schaltflächen funktionieren jetzt manchmal wie erwartet und das Timing ist nicht korrekt
WebUI Einstellung Scheduling springt nicht mehr
Neue MQTT-Befehle:
Beschleunigtes Heizen:
shellies/shellytrv-(id)/thermostat/0/command/accelerated_heating 0/1
Minimale Ventilstellung (Prozent):
shellies/shellytrv-(id)/thermostat/0/command/valve_min_percent 0..100
Boost:
shellies/thermostat/0/command/boost_minutes 0..1440