regelmäßige Statusmeldung per MQTT

  • Hallo,

    ich habe hier testweise einen Shelly Plus 1PM in Betrieb. Die Daten erfasse ich via MQTT.

    Mir ist aufgefallen, das er im Dauerbetrieb minütlich nur Verbrauchswerte sendet.

    Werte wie Temperatur, Betriebsspannung, Strom bekomme ich nur einmalig nach dem aktivieren des Ausgangs.

    Andere Werte wie IP-Adresse u.a. sendet er nur nach der Inbetriebnahme (sind auch eher unwichtig).

    Gibt es einen Trick, alle Betriebsdaten z.B. minütlich zu übermitteln?

    Besten Dank!

  • Hallo,

    auch wenn Dein Beitrag schon etwas her ist, will ich mal antworten, falls Du diesbezüglich noch nicht weiter bist. Ich hatte zunächst das selbe Problem. Ich habe dann bei den MQTT-Einstellungen im Shelly dann zusätzlich die Option "Generic status update over MQTT" gestezt und dann hat es gepasst.

    Grüße Daniel