Strom aller Zimmer am Sicherungskasten messen (und teilweise schalten)

  • Hallo zusammen,

    ich habe bisher nur Shelly Plugs im Einsatz möchte das ganze (auch aufgrund der steigenden Energiepreise) in meiner Eigentumswohnung etwas professioneller gestalten. Ich bin kein Elektriker und habe keine Ahnung von Strom etc. Ich würde gerne eine Person beauftragen die die Installation durchführt. Was ich aber gerne wissen würde ist, welche Shelly Komponenten ich benötige und ob es überhaupt möglich ist.

    Anbei findet ihr Bilder meines Sicherungskastens (in meiner Wohnung). Dort gibt es die Sicherungen 1-9 und 18-20. Was ich nun möchte ist folgendes:

    Sicherungen 19 & 20 (GRÜN): Waschmaschine und Trockner. Diese stehen im gemeinsamen Waschraum im Keller. Hier möchte ich gerne die Energie messen aber auch die Stromzufuhr schalten können [Ein/Aus].

    Sicherungen 1 - 18 (PINK): Räume in der Wohnung. Idealerweise würde ich hier gerne den Energieverbrauch pro Sicherung/Raum sehen können. Eine Schaltung ist nicht zwingend nötig wäre aber ein Plus wenn möglich und nicht viel mehr Aufwand.

    Sicherungskasten_offen.jpgSicherungskasten.jpg

    Vielen Dank schonmal vorab für eure Hilfe!

  • Hallo d0men1k,

    WILLKOMMEN IM FORUM

    Was Du vorhast wird sich wohl allein mit Shellys nur schwierig realisieren lassen. Dafür ist einfach zu wenig Platz in der Unterverteilung.

    Theoretisch wäre es möglich, aber dafür müßte die komplette Unterverteilung umgebaut und neu verdrahtet werden.

    Es müßte folgendes gemacht werden:

    • Der Verteilerklemmmmmmlock müßte entfernt werden (um Platz zu schaffen) und die Zuleitung müßte dann direkt am FI angeschlossen werden.
    • Du bräuchtest 12x Shelly 1PM
    • plus 6x Dual-Hutschienenhalter (==> siehe hier.)

    Um nicht alle Shellys direkt nebeneinander montieren zu müssen (die würden wahrscheinlich dann zu warm und dadurch dann evtl. wg. Übertemperatur abschalten), empfehle ich abwechselnd einen Sicherungsautomaten und einen Shelly zu installieren. Dadurch müßten dann allerdings alle Automaten eingangsseitig einzeln verdrahtet werden. Die Verwendung der Phasenschiene wäre dann nicht mehr möglich. Ob der so gewonnene Abstand (zwischen den Shellys) ausreichend ist um eine Überhitzung/Abschaltung zu vermeiden kann allerdings nur ein Test zeigen.

    Eine Alternative wäre das Strommessystem "CMS" von ABB (==> siehe hier.). Damit wäre die Messung aller Stromkreise ebenfalls möglich. Allerdings müßten dafür alle Sicherungsautomaten ausgetauscht werden und das Ganze dürfte ziemlich teuer werden. Und Schalten kann man damit auch nichts.

    Grüße Bernd

    Mein "Smarthome":

    FHEM als "Master"(Cloud-Free :))mit 89 Shellys(1,1PM,2,2.5,4Pro,RGBW2,PlugS,Uni, alle mit Original-FW),13x Sonoff (Tasmota-FW),12x Blitzwolf/Gosund(Tasmota-FW),85x One-Wire Temp-Sensoren(16x D1-Mini mit Tasmota-FW),51x Modbus(Hutschienenzähler),31x Intertechno 433MHz(Rolladen-Aktoren),16x FBDECT(8 Heizkörperthermostate,8 Schaltsteckdosen),21x Homematic(16 Raumthermostate,3 FB-Heizungsaktoren,2 Repeater),1x Loxone MiniserverGo,etc

    Neues von Print Worth 3D: ==> Marktplatz

  • Theoretisch wäre es möglich, aber dafür müßte die komplette Unterverteilung umgebaut und neu verdrahtet werden.

    Damit hätte ich persönlich tatsächlich kein Problem. Ich müsste halt nur jemanden finden der es kann und macht. :(

    Und was ist wenn man wirklich NUR 19 & 20 schalten möchte und den Rest nur messen? Wie gesagt Schalten ist nur für die Themen außerhalb meiner Wohnung wirklich nötig, in diesem Fall eben Sicherung 19 & 20.

  • Wenn das was Du möchtest mit Shellys realisiert werden soll, dann ist es (platztechnisch) egal ob man nur Messen oder auch Schalten möchte. Shellys die messen können auch gleichzeitig schalten (abgesehen von Shelly EM/EM3). Die bringen aber platztechnisch keine Vorteile, eher im Gegenteil.

    Grüße Bernd

    Mein "Smarthome":

    FHEM als "Master"(Cloud-Free :))mit 89 Shellys(1,1PM,2,2.5,4Pro,RGBW2,PlugS,Uni, alle mit Original-FW),13x Sonoff (Tasmota-FW),12x Blitzwolf/Gosund(Tasmota-FW),85x One-Wire Temp-Sensoren(16x D1-Mini mit Tasmota-FW),51x Modbus(Hutschienenzähler),31x Intertechno 433MHz(Rolladen-Aktoren),16x FBDECT(8 Heizkörperthermostate,8 Schaltsteckdosen),21x Homematic(16 Raumthermostate,3 FB-Heizungsaktoren,2 Repeater),1x Loxone MiniserverGo,etc

    Neues von Print Worth 3D: ==> Marktplatz

  • Du willst ja jeden Stromkreis einzeln messen, also benötigt auch jeder Stromkreis ein "Messgerät", also einen 1PM.

    Man könnte die 1PM auch dezentral anordnen, jeweils in der ersten Verteilerdose jedes Raumes. Da der Platz in diesen Dosen jedoch auch begrenzt ist kann das entsprechend fummelig und zeitintensiv werden.

  • Dieses Thema enthält 27 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.