negativer Verbrauch auf Phase 1, Phase 3 Sensor gedreht

  • Hallo Zusammen,

    ich hab bereits gesehen, dass es hier einige Beiträge zu dem im Titel geschilderten Problem gibt - diese haben jedoch mein Problem nicht gelöst.

    Der Shelly ist bei mir folgendermaßen angeschlossen.

    I/O wird als normaler Schalter verwendet.

    Die Anschlüsse VA/VB/VC sind mit einer Wago-Klemme gebrückt und liegen werden über einen Automaten von der dritten Phase mit Strom versorgt. Ein FI ist dem Sicherungsautomaten vorangestellt.


    [Blockierte Grafik: https://i.ibb.co/fxH48dn/Bildschirmfoto-2022-02-20-um-17-07-36.png]

    [Blockierte Grafik: https://i.ibb.co/Rbwj6Y3/IMG-0503.jpg]


    Folgende Problematik liegt bei mir vor:

    - Sensor A hat einen negativen "Grundverbrauch" (stecke ich einen Verbraucher auf, eine entsprechend der Phase zugehörigen Schuko, z.B. Fön und schalte diesen ein, erzeugt dieser einen positiven Verbrauch)

    - Sensor C zeigt nur positive Werte, wenn er entsprechend der Beschriftung falsch herum eingebaut wird.

    Bereits überprüft wurde:

    - Firmware Update

    - Factory Reset

    - korrekter Steckplatz der Sensoren

    Was hab ich falsch gemacht, bzw. ist mein Shelly ggf. defekt?

    Danke im Voraus.

  • Das von dir oben gepostete Anschlussdiagramm gilt nur, wenn du eine Phase hast und drei an dieser einen Phase angeschlossene Verbraucher oder Stromkreise messen willst.

    Wenn du z.B. den Verbrauch des ganzen Hauses im Sicherungskasten bei normalem Dreiphasenanschluss messen willst, dann müssen die 3 Klemmen je auf eine Phase und die Eingänge VA, VB und VC von der entsprechenden Phase gespeist werden (z.B. parallel auf die drei Sicherungen vom E-Herd). Wenn dann noch die Richtung der Klemmen richtig beachtet wurde, ergibt es positive Werte für Verbrauch und negative Werte für Einspeisung durch z.B. PV-Anlage.