Hallo,
ich habe mit meinem Shelly 2.5 (Steuerung für Rollo), Probleme mit der Kalibrierung.
Die aktuellste Firmware ist installiert und auf Werkseinstellung wurde das Gerät auch zurückgesetzt.
Ich habe insgesamt 12 Shellys im Einsatz, leider macht der eine Probleme.
Ich glaube auch, dass er beim Firmwareupdate eine Fehlermeldung gegeben hatte.
Wenn ich im Webinterface schaue, sehe ich auch, dass beim Auf- und Abfahren keine Wattzahl gemessen wird.
Scheint ja auch im Log angezeigt zu werden.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Fehler beheben kann?
Anbei die Log Datei.
Code
6971363208 switch.c:959 ========= output 1 state=0 same=0
6971367452 switch.c:748 INPUT 1 1
6971372504 roller.c:82 ========= roller 0 move direction=2 time=0
6971377901 switch.c:1094 Relay on pin 15 changed state 0 to 1
6971383623 powermeter.c:97 pm measure interval: 200
6971589173 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6971789112 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6971989314 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6972189350 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6972389484 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6972589363 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6972607943 mgos_http_server.c:180 0x3fff30ac HTTP connection from 192.168.2.150:50808
6972636604 json.c:426 RAM: 49920 total, 35200 free
6972789357 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6972989118 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6973189168 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6973389326 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6973589329 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6973789106 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6973989167 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6974189118 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6974437743 mgos_sys_config.c:174 Saved to conf9.json
6974444374 switch.c:489 POSITION AND CALIBRATION DATA SAVED!!!!!!!!
6974457827 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6974589054 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6974789162 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6974989153 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6975083875 mgos_http_server.c:180 0x3fff3244 HTTP connection from 192.168.2.150:50809
6975089258 mgos_http_server.c:180 0x3ffefd84 HTTP connection from 192.168.2.150:50810
6975189207 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6975389111 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6975492523 json.c:426 RAM: 49920 total, 34724 free
6975507211 mgos_http_server.c:180 0x3fff32cc HTTP connection from 192.168.2.150:50811
6975551486 mgos_mongoose.c:66 New heap free LWM: 28016
6975589135 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6975789165 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6975989331 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6976189293 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6976389337 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6976589305 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6976789262 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6976989315 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6977189094 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6977389078 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6977589301 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6977789245 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6977989322 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6978189246 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6978389354 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6978589144 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6978789277 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6978989232 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6979189188 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6979389235 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6979589326 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6979789350 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6979989063 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6980189260 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6980389209 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6980493314 mgos_http_server.c:180 0x3fff321c HTTP connection from 192.168.2.150:50813
6980556110 json.c:426 RAM: 49920 total, 34872 free
6980589121 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6980595781 shelly_sntp.c:433 minute tick at 21:13:00
6980789362 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6980989721 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6981189311 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6981389097 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6981589105 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6981789308 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6981989230 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6982189287 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6982389144 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6982589179 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6982789300 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6982989103 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6983189383 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6983389237 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6983589336 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6983789238 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6983989097 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6984189231 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6984389371 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6984589184 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6984789296 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6984989242 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6985189321 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6985389368 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6985414628 mgos_http_server.c:180 0x3fff26bc HTTP connection from 192.168.2.150:50814
6985442254 json.c:426 RAM: 49920 total, 35012 free
6985589365 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6985789274 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6985989223 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6986189112 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6986389017 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6986589164 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6986789368 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6986989343 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6987189117 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6987389278 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6987522772 mgos_http_server.c:180 0x3fff31dc HTTP connection from 192.168.2.150:50815
6987528206 mgos_http_server.c:180 0x3ffefd84 HTTP connection from 192.168.2.150:50816
6987605049 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6987789366 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6987989315 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6988189266 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6988389229 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6988589244 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6988789116 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6988989213 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6989189586 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6989389211 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6989589336 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6989789315 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6989989224 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6990189366 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6990389204 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6990589150 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6990789303 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6990989279 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6991189307 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6991378347 switch.c:1094 Relay on pin 15 changed state 1 to 0
6991383441 powermeter.c:97 pm measure interval: 0
6991388027 powermeter.c:105 oneshot measure in 150
6991393701 switch.c:703 measure(!) : 0.00, moving 0, state: close
6991399594 roller.c:82 ========= roller 0 move direction=0 time=0
6991457987 json.c:426 RAM: 49920 total, 35196 free
6991544207 ade7953.c:261 Read failed: ADE7953_REG_BWATT
6996462750 mgos_http_server.c:180 0x3fff30ac HTTP connection from 192.168.2.150:50817
6996486399 json.c:426 RAM: 49920 total, 35272 free
7001485638 mgos_http_server.c:180 0x3fff30ac HTTP connection from 192.168.2.150:50818
7001509292 json.c:426 RAM: 49920 total, 35272 free
7006397806 mgos_http_server.c:180 0x3fff30ac HTTP connection from 192.168.2.150:50819
7006421422 json.c:426 RAM: 49920 total, 35312 free
7008958677 mgos_http_server.c:180 0x3fff31dc HTTP connection from 192.168.2.150:50820
7008965180 mgos_http_server.c:180 0x3ffefd84 HTTP connection from 192.168.2.150:50821
Alles anzeigen