Wandler tatsächlich falsch beschriftet?

  • Guten Tag zusammen,

    auch meine neue 3EM zeigt bei Netzbezug (und abgeschalteter PV) negative Werte an, wenn die Wandler "richtig" installiert sind. (also L in Richtung Stromzähler/Einspeisepunkt, K in Richtung Hausverteilung)

    Ich hab die Installation jetzt mehrmals und übertrieben genau kontrolliert, da hat der Elektriker definitiv alles richtig gemacht. Zwischen der jeweiligen Hauptsicherung, wo direkt drüber der Wandler sitzt und und Eingang VA-VB-VC am Shelly habe ich genau 0V, ca. 240V gegen Null und ca. 420V gegeneinander, genau wie es sein soll. Die Wandler sitzen mit absoluter Sicherheit an der richtigen Phase und sind auch am richtigen Eingang am Shelly eingesteckt.

    Die Messwerte sind (soweit ich das bis jetzt beurteilen kann) auch ziemlich plausibel. Zugeschaltete Verbraucher werden sofort angezeigt, auch die PV-Einspeisung minus Eigenverbrauch stimmt weitgehend mit dem SolarLog überein - Nur halt mit falschem Vorzeichen. Auch der Power Factor ist entweder 0 bei Bezug oder 1 bei Einspeisung, aber nie irgendwas dazwischen. In der Cloud wird meistens NaN angezeigt...

    Die einzige Besonderheit an der Installation ist, dass direkt von der Hauptsicherung mittlerweile 3 Leiter pro Phase abgehen, von denen jeweils einer die PV-Anlage ist (3-phasig) und wir auch jeweils alle 3 Leiter durch die Wandler gelegt haben. Nach einiger Beratung und kurzer Recherche waren wir uns auch einig, dass das so OK sein sollte, auch wenn die Energie in einem der 3 Leiter in die andere Richtung fließt. Mich interessiert ja auch nur die Gesamtbilanz, die PV-Leistung bekomme ich ja zusätzlich vom SolarLog und kann so auch den (ungefähren) Hausverbrauch bestimmen.

    (Ich denke auch, dass ich auf diese Art sogar eine genauere Messung der Bilanz bekomme, als nur den Hausverbrauch zu messen und dann mit den Daten vom SolarLog die Bilanz ziehe)

    Aber langer Rede kurzer Sinn: Ich hab die Wandler umgedreht und jetzt passt es. Es gibt allem Anschein nach also tatsächlich einige Geräte, bei denen schlicht und ergreifend die Wandler falsch beschriftet sind.

    Nur bei der Sache mit dem falschen/fehlendem/ungenauen Power Factor bin ich mir unsicher, ob das nicht evtl. doch an den z.T. gegenläufigen Energieflussrichtungen in den 3 Leitern liegen könnte? Hat da vielleicht jemand das nötige physikalische Hintergrundwissen? Wie wird der überhaupt gemessen?

    Edit: Wenn ich den Power Factor selbst aus V, A und angegebener Leistung berechne, komme ich auf irgendwas um die 85%. Scheint recht plausibel...Ist also nur ne falsche Anzeige?

    Vielen Dank und liebe Grüße!

    Simon

    3 Mal editiert, zuletzt von Massivedread (27. Februar 2022 um 20:13)