Grüß euch,
ich bin erst seit kurzem Shelly-3EM Besitzer um den Stromverbrauch meines gesamten Hauses (direkt auf den Phasen nach dem EVU-Zähler) messen zu können um so meine go-e-Charger V3 Wallbox mit dem Saldo (evcc kümmert sich darum) aus PV und Bezug/Einspeisung betreiben zu können.
Die erste Shelly 3EM die ich bekommen habe hat überhaupt keine Messwerte geliefert. Reklamiert und super schnell eine neue bekommen. Die zweite Shelly 3EM liefert jetzt Werte, aber leider ist hier die Leistung in Watt nicht korrekt.
Z.B. Phase 1 (betrifft aber alle drei Phasen): 4,85 A * 231 V = 1.120,34 W. Shelly 3EM liefert 710W. Da hats doch was?
Current version: 20220209-094824/v1.11.8-g8c7bb8d
You have latest version on your device!
Vielen Dank im Voraus für eure Meinungen und Unterstützung.