Shelly EM PowerFaktor direkter Zusammenhang zur Leistung, Umwälzpumpe defekt?

  • Guten Morgen,

    zur Vorbereitung meines bestellen Balkonkraftwerk habe ich meine Verbräuche ermittelt.

    Mir fehlte noch die Heizungstherme (Fernwärme für Fußbodenheizung und Warmwasser).

    Der Hautverbraucher in der Heizungstherme ist hier die Zirkulationspumpe (Grundfos UPE 25-40 BJ 2002) laut Typenschild Max 60W Min 20W.

    Jetzt habe ich, in der Zuleitung der Heizungstherme, einen Shelly EM installiert und die Leistung passt für mich mit ca. 53W (PowerFaktor 1).

    Nach einigen Stunden zeigte der EM sprunghaft ca. 83W (Powerfaktor 0,85).

    Heute Nacht dann sprunghaft zurück auf 53W (Powerfaktor -0,99)

    Im Diagramm sehe ich das auch sehr gut (ca. 18:00 Uhr reboot EM)

    pasted-from-clipboard.png

    Da die Heizungstherme bei mir noch fehlte habe ich schon den Gesamtverbrauch verglichen mit dem Stromzähler.

    Und ich kann am Stromzählerstand auch verifizieren das die 30Wh mehr oder weniger registriert werden.

    Zirkulationspumpe läuft auf Max und durch Zirkulation Warmwasser läuft sie auch 24/7 (andere Baustelle :/ )

    Viel mehr ist ja in der Heizungstherme an Verbrauchern nicht mehr, natürlich noch die Steuerung.

    Die 53W Leistung finde ich plausible (glaube nicht das die Zirkulationspumpe immer auf Anschlag läuft).

    Habe den EM erst seit gestern und ist auch der Erste Shelly mit PowerFaktor Messfunktion,

    ist die Zirkulationspumpe defekt?

    Was meint Ihr?

    Schönes Wochenende

    Gruß Andreas

    Shelly’s: 2x 1, 10x 1PM , 4x 2.5, 3x i3, 10x Plus 1PM, 22x Plug S, 11x UNI, 2x 1L mit PIR, 8x AddOn mit Temp/DHT22, 3x RGBW2, 2x Plus i4, 5x Plus 1, 4x Plus 2PM, 4x EM, 2x 3EM, 1x TRV, 3x Plus AddOn, 1x Pro 3EM, 2x BLU, 5xPlusPMmini, 1xPlus1PMmini, 4xPlusUNI

    Fritz!Box5690pro, 3x FRITZ!Repeater6000, 6x Fritz!Dect200

    HomeAssistant auf RaspberryPi5(8GB) mit NVMe, HomeAssistant auf Synology DS1019+, Backup HomeAssistant auf RaspberryPi4B(4GB)

    DHT21 (AM2301) oder (AM2320) für unter 0 Grad

  • Habe dazu noch was im Netz gefunden 😋

    Suche bestimmtes Bild vom Bierglas (Scheinleistung erklären) - Elektronik-Forum

    Beobachte mal das ganze.

    Shelly’s: 2x 1, 10x 1PM , 4x 2.5, 3x i3, 10x Plus 1PM, 22x Plug S, 11x UNI, 2x 1L mit PIR, 8x AddOn mit Temp/DHT22, 3x RGBW2, 2x Plus i4, 5x Plus 1, 4x Plus 2PM, 4x EM, 2x 3EM, 1x TRV, 3x Plus AddOn, 1x Pro 3EM, 2x BLU, 5xPlusPMmini, 1xPlus1PMmini, 4xPlusUNI

    Fritz!Box5690pro, 3x FRITZ!Repeater6000, 6x Fritz!Dect200

    HomeAssistant auf RaspberryPi5(8GB) mit NVMe, HomeAssistant auf Synology DS1019+, Backup HomeAssistant auf RaspberryPi4B(4GB)

    DHT21 (AM2301) oder (AM2320) für unter 0 Grad

  • IMHO führt Schein-, Wirk- und Blindleistung in diesem Fall nicht zum Ziel: Die Shellies messen nämlich Wirkleistung. Was mich stutzig macht, ist der gemessene Powerfaktor (cos φ) von minus 0,99! Die Zirkulationspumpe ist wohl elektronisch geregelt, daher darf bei ihr der cos φ schwanken…

    Nachtrag: Die Therme sollte ja zwei Umwälzpumpen haben: (a) die Pumpe für den Heizkreis und (b) die Pumpe für den Wärmetauscher Warmwasser. Beide haben üblicherweise unterschiedliche Einschaltzyklen - daher wäre der Unterschied 83W zu 53W erklärlich.

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Es reicht nicht“, rief Schiller, „Gedankenfreiheit zu fordern, man muß auch denken können, sonst fordert man Gedankenlosigkeitsfreiheit und die ist die Freiheit zur Dummheit, welche wiederum die schlimmste Unfreiheit überhaupt ist!“
    (Aus „Besuch aus Weimar“ von Gert Heidenreich, Schriftsteller, *1944 in Eberswalde)

    2 Mal editiert, zuletzt von thgoebel (22. März 2023 um 16:17)

  • Die Therme sollte ja zwei Umwälzpumpen haben

    Unsere Therme hat nur eine Umwälzpumpe für breide, Heizkreis (Fußbodenheizung) und Warmwasser Zirkulation.

    Könnte aber passen, da ich ja den EM in die Zuleitung der Therme installiert habe.

    8A1E1B25-FF2A-496F-9AE3-106F24D0F716.jpeg

    5249FD8F-675D-454B-BAC9-B400AED85890.jpeg

    Shelly’s: 2x 1, 10x 1PM , 4x 2.5, 3x i3, 10x Plus 1PM, 22x Plug S, 11x UNI, 2x 1L mit PIR, 8x AddOn mit Temp/DHT22, 3x RGBW2, 2x Plus i4, 5x Plus 1, 4x Plus 2PM, 4x EM, 2x 3EM, 1x TRV, 3x Plus AddOn, 1x Pro 3EM, 2x BLU, 5xPlusPMmini, 1xPlus1PMmini, 4xPlusUNI

    Fritz!Box5690pro, 3x FRITZ!Repeater6000, 6x Fritz!Dect200

    HomeAssistant auf RaspberryPi5(8GB) mit NVMe, HomeAssistant auf Synology DS1019+, Backup HomeAssistant auf RaspberryPi4B(4GB)

    DHT21 (AM2301) oder (AM2320) für unter 0 Grad

  • Danke für die Rückmeldung! Ich verstehe zwar nicht, wie man mit einer Umwälzpumpe beide Kreise bedienen kann - aber das ist auch nicht wichtig.

    Was zeigt denn bitte die untere, in % bezifferte Kurve?

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Es reicht nicht“, rief Schiller, „Gedankenfreiheit zu fordern, man muß auch denken können, sonst fordert man Gedankenlosigkeitsfreiheit und die ist die Freiheit zur Dummheit, welche wiederum die schlimmste Unfreiheit überhaupt ist!“
    (Aus „Besuch aus Weimar“ von Gert Heidenreich, Schriftsteller, *1944 in Eberswalde)

  • Dieses Thema enthält 13 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.