Shelly zeigt fehlerhaftes Verhalten wenn Schalter "prällt"

  • Hallo Leute, ich bin gerade dabei einen Versuchsaufbau zu machen weil ich meinen Shelly 2.5 zur Steuerung eines Bad-Ventillators nutzen will. Der Ventillator kann:

    AUS / Stufe 1 / Stufe 2

    Genau diese Stufen kann ich von dem Drehschalter im Bad abgreifen.

    Wichtig bei dem Badlüfter ist, dass Stufe 1 und Stufe 2 NIEMALS zusammen Strom bekommen. Da dachte ich der Shelly 2.5 im Rolladenmodus ist doch da perfekt.

    Leider zeigt mein Versuchsaufbau einen Bug oder ich habe den Shelly falsch eingestellt. Ich vermute aber es ist ein Bug.

    Zu meiner Konfig das wichtigste:

    -Roller/Shutter

    -Open/Close Working Time: jeweils 0s (Der Bad Schalter ist ein Drehschalter und gib entweder keinen Strom oder permanent auf Stufe 1 oder Stufe 2, deshalb soll da nichts ausgehen nach einer gewissen Zeit)

    -Input Buttons Mode: Open/Close Buttons

    -Button Type: Momentary

    Ich reiche standardmäßig die Stellung von dem Drehschalter im Bad einfach durch.

    Stufe 1 = "Rolladen hoch" bis ich was anderes einstelle

    Stufe 2 = "Rolladen runter" bis ich was anderes einstelle

    Schalter auf AUS = "Rolladen STOP" bis ich was anderes einstelle

    Funktioniert auch zu 90% alles bestens so wie ich es will ABER, wenn ich in meinem Testsetup einen der Switch-Pins kurz hintereinander kontaktiere, also so wie es z.B. auch ein prällender Schalter machen könnte, dann bleibt das Relais einfach an.

    Ich kann das Phänomen gut reproduzieren und dann sieht das so aus wie hier auf dem Bild. Mit dem Erdungskabel taste ich z.B. SW2 mehrere Male kurz hinereinander an, nehme den Kontakt weg und der O2 bleibt einfach weiterhin an.

    Verrückt oder? Jedenfalls baue ich das Teil so auf keinen Fall ein.

    Ich hoffe, ich habe etwas übersehen aber ich vermute das schnelle an/aus/an/aus verträgt die Shelly Software nicht und das Teil bleibt einfach hängen, bis ich wieder erneut SW1 oder SW2 antaste oder kontaktiere.

    Ich wäre Euch jedenfalls dankbar für Inputs wo hier der Fehler liegen könnte.

    Bildschirmfoto 2022-04-02 um 14.51.46.png

  • Der Shelly 2.5 verhält sich völlig regelgerecht! Grund für das Halten des Relais beim Öffnen des Kontakts zwischen L und SW(x) ist die Einstellung „momentary“, die für den Anschluss von Tastern gedacht ist.

    Nachtrag:

    (a) Willkommen im Forum!

    (b) Seit meiner Jugend prellen Schalter und Taster. Möglicherweise ist das heute anders…

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Es reicht nicht“, rief Schiller, „Gedankenfreiheit zu fordern, man muß auch denken können, sonst fordert man Gedankenlosigkeitsfreiheit und die ist die Freiheit zur Dummheit, welche wiederum die schlimmste Unfreiheit überhaupt ist!“
    (Aus „Besuch aus Weimar“ von Gert Heidenreich, Schriftsteller, *1944 in Eberswalde)

    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (2. April 2022 um 16:09)

  • Soeben auf dem Labortisch ausprobiert:

    Im „Roller-/Shutter“-Modus gibt es ausschließlich den Button Type „momentary“ und „detached“. Schließt man dennoch Schalter an Stelle von Tastern an und konfiguriert

    „Open and close buttons“ sowie „momentary“,

    so funktioniert das gut: Die Schaltstufen von 1 noch 2 (bzw. von 2 nach 1) werden mit Einhaltung des Schutzzeit (400ms) durchlaufen. Sind beide Schalter auf „offen“, sind beide Relaiskontakte ausgeschaltet.

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Es reicht nicht“, rief Schiller, „Gedankenfreiheit zu fordern, man muß auch denken können, sonst fordert man Gedankenlosigkeitsfreiheit und die ist die Freiheit zur Dummheit, welche wiederum die schlimmste Unfreiheit überhaupt ist!“
    (Aus „Besuch aus Weimar“ von Gert Heidenreich, Schriftsteller, *1944 in Eberswalde)

  • Hi thgoebel, danke für deine schnelle Antwort.

    Heißt das für meinen Anwendungsfall kann ich den Shelly 2.5 gar nicht verwenden, wenn mein Drehschalter permanent auf 0,1 oder 2 steht?

    Mich wundert halt, dass das "langsame" öffnen und schließen ja "richtig" funktioniert aber diese schnellen Impulse das Gerät anders reagieren lassen.

    Zitat

    Sind beide Schalter auf „offen“, sind beide Relaiskontakte ausgeschaltet.

    Genau das passiert bei mir ja leider nicht.

    Danke dir :)

    Hier nochmal meine Settings:

    Bildschirmfoto 2022-04-02 um 16.57.33.png

  • Bei meinem Test auf dem Labortisch habe ich versucht, das Verhalten Deines Drehschalters nachzubilden. Und bei mir hat es mit den gleichen Einstellungen funktioniert. Vielleicht solltest Du für Deinen Versuchsaufbau den realen Drehschalter verwenden? Den Schalter ausbauen und ihn auf der Werkbank an den Shelly anschließen!

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Es reicht nicht“, rief Schiller, „Gedankenfreiheit zu fordern, man muß auch denken können, sonst fordert man Gedankenlosigkeitsfreiheit und die ist die Freiheit zur Dummheit, welche wiederum die schlimmste Unfreiheit überhaupt ist!“
    (Aus „Besuch aus Weimar“ von Gert Heidenreich, Schriftsteller, *1944 in Eberswalde)

  • Dieses Thema enthält 7 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.