Hallo, ich habe 5 Shellys 2.5 zur Rolladensteuerung. Jeder ist einzeln mit einem Motor verbunden. Ich dachte, dass ich ohne Trennrelais auskommen müsste. Täusche ich mich da?
Alle sind mit der gleichen Phase verbunden.
Hallo, ich habe 5 Shellys 2.5 zur Rolladensteuerung. Jeder ist einzeln mit einem Motor verbunden. Ich dachte, dass ich ohne Trennrelais auskommen müsste. Täusche ich mich da?
Alle sind mit der gleichen Phase verbunden.
Schaltest du denn alle gleichzeitig? Dann ist vielleicht aufgrund der Anlaufströme je ein kleiner Versatz erforderlich?
Läuft denn jeder für sich? Ansonsten vielleicht falsch angeklemmt.
Leider lieferst du kaum Infos.
Hallo jeder für sich läuft, ich bekomme ca. 130W angezeigt, wenn wenn einer der 5 läuft. Meistens läuft es auch, aber dann habe ich zwei Rolladen geschlossen, ich möchte einen dritten schließen, aber dann kommt die Sicherung,
Wie Schubbie schon schrieb:
Anlaufstrom zu hoch. Zeitversatz löst das Problem.
Trennrelais sind nicht nötig.
Danke! ich messe mal die Grundlast, die schon auf der Sicherung liegt und probiere, die zeitversetzt zu schalten.