  • Hallo Leute

    Ich steuere eine Pumpe am Pufferspeicher über Temperatursensoren mit dem Shelly 1 PM mit Addon
    Temperatursensor 1 schaltet die Pumpe bei einer Temperatur über 75 C° ein. Der zweite Sensor(in meinem Fall Sensor 0) sitzt tiefer und schaltet die Pumpe bei einer Übertemperatur von 55 C° ab. So weit, so gut. Steigt aber nun die Temperatur am Sensor 1 wieder über 75 C° schaltet die Pumpe wieder ein, auch wenn die Temperatur am zweiten Sensor noch über 55 C° ist. Ich möchte aber die höhere Priorität auf das ausschalten legen. Gibt es dafür eine Möglichkeit?

  • Das geht wenn du die Cloud benutzt über eine Szene, ansonsten nur über ein übergeordnetes System.

  • Was ist an einer Szene so schwierig ? Wenn Tempsensor1 > 75 und Tempsensor2 < 55 dann schalte Sensor 1 an