Berücksichtigung, dass Rollladen mit Verzögerung anfährt

  • Hallo!

    Ich habe 2 Rollladenmotoren, die beim Einschalten immer mit rund 0,5-1 Sekunde Verzögerung reagieren. D.h., das Relais schaltet (egal ob Shelly2.5 oder Somfy Centralis Uno) und der Rollladen bewegt sich erst nach der genannten Zeitspanne. Alle anderen Rollladenmotoren die ich habe arbeiten direkt, nur diese haben eine Verzögerung -- es sind auch die einzigen beiden, mit einer Hinderniserkennung.

    Frage: kann der Shelly2.5 irgendwie selbst erkennen, WANN der Rollladen losfährt (d.h. Last anliegt) und sich daran orientieren, wenn man auf eine Position stellen will? Durch die Verzögerung, kann man so nie genau sagen, wo der Rollladen positioniert wird. Mal ist 50% hier, mal 50% dort. Abhängig wie man vorher fährt. Alternativ wäre manuell die Eingabe einer Verzögerung die berücksichtigt werden soll (wobei die Last-Beobachtung sexy wäre ;)).

    Hat da jemand eine Idee? Geht sowas? Oder wäre das etwas für ein zukünftiges Update (wenn ja, wo könnte man so etwas vorschlagen)?

    Danke schonmal für jede Hilfe.

    • Offizieller Beitrag

    Hallo,

    das ein solcher Sonderfall Standard in einer Firmware wird, halte ich für mehr als unwahrscheinlich.

    Und wenn die Verzögerung auch noch unterschiedlich ausfällt, wie soll sich da ein Gerät egal welchen Herstellers dran orientieren? :/

  • Hallo,

    ich meinte nicht, dass die Verzögerung unterschiedliche ausfällt. Ich kann nur nicht genau sagen wie viel... irgendwas zwischen 0,5-1 Sekunde. Das aber zuverlässig.

    Daher ja die Idee mit dem Erkennen der Last -- wenn der Rollladen Strom zieht, dann läuft er ja und sonst nicht :)

    Ist sowas ein Sonderfall? Im Büro hatten wir sowas auch, allerdings weiß ich nicht, welche Motoren das dort waren. Daheim sind es von http://www.rolladen7.de Domo 10 E und Domini 10 E (gibt es glaube ich inzwischen nicht mehr, auf der Webseite heißen sie jetzt anders).

    Einmal editiert, zuletzt von 66er (6. Januar 2020 um 18:34) aus folgendem Grund: Vollzitat entfernt

    • Offizieller Beitrag

    Was das "Position stellen" angeht, so ist 50% eh nicht gleich 50%, da je nach Dicke des Rollladenpanzers wenn der Laden ganz oben ist mehr Länge / Umdrehung abgewickelt wird als gegen Ende. ;)


    Das Einfachste ist,

    1. auf Position fahren
    2. Wert auslesen
    3. diesen Wert zukünftig nutzen

    ;)