  • Hallo Zusammen,

    Ich habe in meiner Zisterne eine Wasserpumpe mit Presscontrol eingebaut. Das Presscontrolmodul schaltet die Pumpe automatisch ein sobald der Druck in der Leitung abfällt und schaltet die Pumpe wieder aus sobald der Leitungsdruck wieder erreicht wurde. Ich habe jetzt zwischen Presscontrol und Pumpe eine Shelly 1pm eingebaut um zum einen den Schaltzustand und zum anderen den Stromverbrauch der Pumpe zu überwachen. Das Presscontrol habe ich wie einen Schalter angeklemmt und den Shelly Einschaltzustand auf "Schalter" und den Schaltertyp auf Kippschalter also Toggle gestellt. Leider habe ich bereits zweimal festgestellt, dass die Pumpe lief obwohl das Presscontrol aus war und der Shelly auch nicht über die App eingeschaltet wurde...

    Daher meine Frage woran das liegen könnte und ob man irgendwie den Shelly so konfigurieren oder verdrahten kann dass er den Schaltzustand des presscontrol direkt an die Pumpe weitergibt aber trotzdem den Schaltzustand und die Leistung gemessen wird.

    Viele Dank!

  • Theortisch sollte der Druckschalter den 1PM einschalten können, Voaursetzung der L wird gegen SW geschaltet.

    Stelle den SW mal auf Taster (Momentary um) und ggf. den "Input State" aktivieren.

    Zum Test reicht ja nur den SW zu testen.

    Der SW darf auch nicht "am Motor hängen", sonst bleibt der ggf aktiv.

    VG Rolf

    (Wer einen Tippfehler findet, darf den gerne behalten :saint:)

  • Ist der "Presscontrol" tatsächlich ein reiner Druckschalter (quasi potentialfreier Kontakt), oder hats da auch noch sowas wie Flowcontrol und Trockenlaufschutz dabei?

    Wenn dem so ist könnte der SW durch solche "Zugaben" (bei mir z.B. LEDs) getriggert werden...

    Viele Grüße,

    Wolfgang

    .Nach einem Job mit viel Kurzarbeit, dann Corona bin ich seit einiger Zeit wieder in meinem erlernten Beruf als Elektriker in der boomenden PV-Branche gelandet. Da bleibt kaum noch Zeit mich um die eigenen Smarthome-Ideen zu kümmern... Naja - nicht mehr lange... der Ruhestand winkt schon am Ende des Jahres 2025...

  • Danke für die Antworten,

    Theortisch sollte der Druckschalter den 1PM einschalten können, Voaursetzung der L wird gegen SW geschaltet.

    Stelle den SW mal auf Taster (Momentary um) und ggf. den "Input State" aktivieren.

    Zum Test reicht ja nur den SW zu testen.

    Der SW darf auch nicht "am Motor hängen", sonst bleibt der ggf aktiv.

    Der Druckschalter kann den 1pm schalten und ist auch wie von dir beschrieben verdrahtet. Dass Problem ist eher das, dass der Shelly die Pumpe nicht immer abschaltet wenn der Druckschalter abschaltet.

    Ist der "Presscontrol" tatsächlich ein reiner Druckschalter (quasi potentialfreier Kontakt), oder hats da auch noch sowas wie Flowcontrol und Trockenlaufschutz dabei?

    Wenn dem so ist könnte der SW durch solche "Zugaben" (bei mir z.B. LEDs) getriggert werden...

    Das Presscontrol Schalter direkt die 230V. Es gibt einfach einen Anschluss für die Spannungsversorgung und einen Ausgang. Der Ausgang des Presscontrol würde normalerweise direkt an die Pumpe gehen und läuft jetzt in den SW Eingang des Shelly. Die drei Klemmen des Ausgangs des Presscontrol sind mit U, V und Schutzleiter Symbol gekennzeichnet. Bei U habe ich die Phase angeklemmt und mit dem SW des Shelly verbunden. Bei V den Nullleiter und mit den anderen verklemmt. Und beim Schutzleiter genauso. So war die Pumpe davor auch angeschlossen.

    Das Problem stellt wie gesagt eher das gesicherte abschalten der Pumpe dar. Das Einschalten macht keine Probleme

  • Bei U habe ich die Phase angeklemmt und mit dem SW des Shelly verbunden. Bei V den Nullleiter und mit den anderen verklemmt.

    Ist das dieser?

    https://duggmbh.de/media/products/Bedienungsanleitung_Presscontrol_deutsch.pdf

    Wenn das so angeklemmt ist, ist es ein Wunder das deine Sicherung nicht rausfliegt.

    Druckschalter Pin 4+5+6 ganz normal an die Zuleitung.

    Shelly L+N auch normal an die Zuleitung

    Pumpe L an Shelly Ausgang

    Pumpe N an Zuleitung

    Jetzt bitte gucken wo der L ist wenn der Druckschalter schaltet (U oder V). Diesen dann an SW vom Shelly.

    (Die PE natürlich auch alle verbinden...)