Rollladensteuerung mit Shelly Pro 4PM funktioniert im UG, hängt sich aber im EG immer wieder auf.
Erst mal zum Aufbau
unsere Kabel (5 Adrig) von den Rollläden gehen in den Sicherungskasten dort gibt es jeweils 2 Schütze, um bis zu 6 Rollläden hochzufahren und 2 zum Runterfahren. Der Shelly hängt jeweils an der gleichen Sicherung wie auch die Rollläden.
An jedem Rollladen ist ein Taster (Vorort-Steuerstelle) um den jeweiligen Rollladen hoch/runter zu fahren. Am braunen Kabel gibt es dazu Dauer Plus das an dem hoch und runter Taster L (Vorort-Steuerstelle) anliegt. Das schwarze Kabel bekommt Strom, wenn die Rollläden via Schütz hoch fahren soll und das graue, wenn sie von den Schützen runter fahren sollen. Am Motor vom Rollladen sind somit dann jeweils 2 Kabel zum Fahren angeklemmt (Vorort-Steuerstelle und Schützschaltung im Schaltschrank)
An allen Shelly „L“ im Schaltschrank liegt jeweils die Phase an. Der Ausgang des Kanals vom Shellys geht jeweils über einen Öffner vom Gegenrelais zur Spule vom gewünschten Schütz. (z.B. Kanal 2 „hoch Wohnküche“ Öffner geht zur Spule vom Schütz „runter Wohnküche“. Damit man nicht gleichzeitig den Rollladen Hoch und runter fahren, kann und er somit durchbrennen würde.)
Einziges Manko man darf niemals den Rollladen manuell gleichzeitig zur eingestellten Zeit (via Schütz) im Shelly fahren.
Im Shelly sind die Kanäle so eingestellt, dass sie sich nach 30 sec automatisch abschalten.
Das Ganze funktioniert so weit im UG super, im EG im Prinzip auch, außer das sich im EG immer wieder der Shelly aufhängt. (alle paar Tage/aktuell täglich leuchtender Bildschirm und keine Steuerung via App vom Handy) mit dem Laptop kann man aber das Shelly von der Ferne rebooten, dann geht’s wieder.)
der Einbau der Shellys war vor so 8 Wochen, davor hatten wir eine normale Hutschienen Zeitschaltuhr.
Ein Tauschen der Shellys untereinander hat nichts gebracht, sprich der Fehler ist nicht gewandert, also es liegt nicht am Shelly Gerät an sich.
Die Unterschiede am Aufbau sind:
- EG 6 Rollläden; UG 4 Rollläden
- Der 7. Rollladen im EG (Schlafzimmer) wird via Funkschalter vom Bett hoch und runter gefahren und nicht über die Schütze. Sowas gibt’s im UG nicht.
- EG: Benutzung von zwei Schalter (Eingang) am Shelly um alle 3 Rollläden eines Schützes über einem extra Schalter im Wohnzimmer gleichzeitig hoch oder runter fahren zu können.
- Im EG hängen an der gleichen Phase (nicht Sicherung) noch der Gefrierschrank im Abstellraum und die Küche (diese großen Verbraucher haben wir im UG nicht),
Meine Fragen wären:
- Fällt euch hierzu eine mögliche Problemursache für die Aufhänger ein? (bzw. eine Möglichkeit dies einzugrenzen)
- Gibt es die Möglichkeit den Shelly einmal am Tag automatisch zu rebooten (Soft oder Hardware)? Wir hatten ein ähnliches Problem bei unserer smarten Heizungssteuerung (anderes System), hier haben wir damals einfach eine manuelle Zeitschaltuhr eingebaut und haben seit Jahren Ruhe. Das wäre platztechnisch jedoch hier nicht möglich.
- Habe im Forum gelesen, das manche Probleme mit induktiver Spannung haben, kann das die Ursache sein? Wobei ich hier mir als Ursache nur die Anzahl, also mehr Rollläden vorstellen kann, den an den Ausgangskanälen hängen die gleichen Typen und die gleiche Anzahl von Schützen. Da so ein Rollladen aber keine 100W hat finde ich das eher unwahrscheinlich das es dadurch zu starken Schwankungen kommt. Für die Schütze könnte man RC Glieder kaufen hat hiermit jemand Erfahrung? Allerdings wären diese dann auch nur für die Schütze nach dem Ausgang und nicht für die Shellys an sich.