Hallo, wir haben im Verbrauch unerklärliche Spitzen beim Stromverbrauch - der Zähler zeigt immer mal wieder für ein paar Sekunden Werte um die 20.000 kw/h an. Die Stromrechnung ist entsprechend katastrophal... Deshalb haben wir nun den Shelly 3 EM installiert. Er zeigt Stundenintervalle an. Lässt sich hier eine andere Einstellung vornehmen? Danke im Voraus.
Kann Shelly 3 EM sekundengenau ausgelesen werden? Falls ja, wie und wo stellt man das ein?
-
- Shelly 3EM
-
nebelsnu -
25. August 2022 um 17:48 -
Unerledigt
-
-
Da würde ich ja eher mal den Stromversorger kontaktieren.
-
Ja, das haben wir gemacht, auch der Zähler wurde ausgetauscht. Leider ohne Ergebnisse.
-
Herzlich willkommen im Forum
Das stimmt so nicht.
In der Shelly App und in der WebUI (IP Shelly) werden dir die Aktuelle Werte in Watt pro Phase angezeigt.
Ja, aber herausfinden welches Gerät diese Spitzen erzeugt wird schwierig. Entweder du hast da eine Ahnung und nimmt ihn in dem Moment vom Strom oder du fängst an Sicherungen zu deaktivieren?
-
NorbertM was soll der Versorger da machen??
-
Dieses Thema enthält 3 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.