Shelly Button 1 für Rolladensteuerung, STOP-Befehl funktioniert nur kurz

  • Hallo,

    ich brauche Hilfe bei der Konfiguration eines Shelly Buttons 1 zur Steuerung eines elektrischen Rolladens, der an einem Shelly 2.5 (Betriebsart Rolladenmodus) angeschlossen ist. Über die App lässt sich der Rolladen fehlerfrei hochfahren, runterfahren und stoppen (anhalten).

    Jetzt habe ich mir den Button 1 geholt, um den Rolladen auch damit bedienen zu können. Ich habe dazu in den Einstellungen des Buttons folgende I/O-Aktionen abgespeichert:


    http://ip.vom.shelly2.5/roller0?go=open (kurzer Tastendruck am Button)

    http://lokale-Ip-vom-Shelly2.5/roller0?go=close (Doppelter kurzer Tastendruck am Button)

    http://lokale-Ip-vom-Shelly2.5/roller0?go=stop (langer Tastendruck am Button)

    Das Öffnen und schließen über den Button funktioniert einwandfrei. Beim Stopp-Befehl (langer Tastendruck) stoppt der Rolladen auch kurz (für den Bruchteil einer Sekunde), fährt dann aber hoch bis zum Anschlag, ohne dass der Button wieder gedrückt wurde. Hat jemand von euch eine Idee, woran es liegen könnte? Habe schon mit der Einstellung der minimalen und maximalen Tastendruckdauer experimentiert (ohne Besserung). Aktuelle Firmware ist installiert. Das gleiche Verhalten tritt auch auf, wenn ich den STOP-Befehl über eine Szene setze. Ich würde es gerne hinbekommen, dass der Rolladen beim Senden des Stopp-Kommandos über den Button auch dauerhaft stehenbleibt.

    Vielen Dank schon mal für eure Antworten!


    /192.168.xxx.xxx/roller/0?go=stop92.168.xxx.xxx/roller/0?go=stop

    3 Mal editiert, zuletzt von Martendi (29. August 2022 um 10:29)

  • Hallo und herzlich willkommen im Forum.

    Teste mal bitte deine Befehle direkt im Browser ob diese funktionieren.

    Wenn ja, teste doch mal den Stopp auf z.b. Doppel. Dann geht es weiter

    Shelly’s: 2x 1, 10x 1PM , 4x 2.5, 3x i3, 10x Plus 1PM, 22x Plug S, 11x UNI, 2x 1L mit PIR, 8x AddOn mit Temp/DHT22, 3x RGBW2, 2x Plus i4, 5x Plus 1, 4x Plus 2PM, 4x EM, 2x 3EM, 1x TRV, 3x Plus AddOn, 1x Pro 3EM, 2x BLU, 5xPlusPMmini, 1xPlus1PMmini, 4xPlusUNI

    Fritz!Box5690pro, 3x FRITZ!Repeater6000, 6x Fritz!Dect200

    HomeAssistant auf RaspberryPi5(8GB) mit NVMe, HomeAssistant auf Synology DS1019+, Backup HomeAssistant auf RaspberryPi4B(4GB)

    DHT21 (AM2301) oder (AM2320) für unter 0 Grad

  • Hallo apreick,

    danke für deinen Tipp. Habe die http-Befehle für auf, zu und stopp mal direkt im Browser ausprobiert. Ergebnis: Seiten konnten nicht geladen werden (Netzwerkzeitüberschreitung), egal mit welchem Browser. Offenbar konnte der 2.5er-Shelly am Rolladen nicht gefunden werden.

    Dann habe ich, wie von dir vorgeschlagen, den http-Link für den Stopp-Befehl beim doppelten kurzen Tastendruck gespeichert und den Auf-bzw. Hochbefehl auf den langen Tastendruck. Ergebnis: Alle Tastendruck-Befehle funktionieren jetzt! Beim doppelten kurzen Tastendruck bleibt Rolladen jetzt stehen; für den Auf-Befehl (mit langem Tastendruck) fährt der Rolladen jetzt hoch. Beim kurzen Tastendruck fährt der Rolladen (unverändert) herunter. Auch die http-Eingaben übern Browser kommen jetzt an und es wird entsprechend reagiert.

    Fazit: Für den Stopp-Befehl ist in den Einstellungen des Button 1 zwingend der doppelte kurze Tastendruck zu programmieren.

    Vielen Dank!

    4 Mal editiert, zuletzt von Martendi (29. August 2022 um 21:13)

  • egal mit welchem Browser. Offenbar konnte der 2.5er-Shelly am Rolladen nicht gefunden werden.

    Dann habe ich, wie von dir vorgeschlagen, den http-Link für den Stopp-Befehl beim doppelten kurzen Tastendruck

    Wie soll das gehen über den Browser ist es nicht erreichbar, aber über den Button.

  • Das kann ich dir nicht sagen, vielleicht war es Zauberei? Spaß beiseite: Es war tastsächlich so, dass es über den Browser nicht ging, als der Stopp-Befehl nicht auf den doppelten kurzen Tastendruck eingestellt war. Jetzt geht es jedenfalls!