Shelly EM Ausschalten mit Verzögerung

  • Hallo,

    Ich bin am testen meines 1. Shelly EM . Ziel ist es das Aufheizen eines Wasserspeichers mit Photovoltaik.

    Ich habe rein für dem EM keine URL Befehle gefunden und teste jetzt im Web gefundene Befehle.

    Das ein und ausschalten bei einer bestimmten PV Leistung funktioniert :

    Bei Internen eigenen Kontakt :

    Canel 1 overpower : 1000W http://localhost/relay/0?turn=on ( Befehl EIN OK )

    Canel 2 under power : 500W http://localhost/relay/0?turn=off ( Befehl AUS OK )


    Aber der Befehl : zeitverzögert aus ( kurze Verschattung der PV Anlage ) scheint nicht zu funktionieren

    http://localhost/relay/0?turn=off&time=180 ( Befehl AUS nach 180 Sekunden nicht OK )


    Wann werden Änderung von Befehlen oder Parametern wirksam ? Manuell das interne Relais mit der App

    Ein- und Auschalten ?

  • Ja Muetze hat recht 👍

    Bubner

    herzlich willkommen im Forum

    Und die Http Request sind hier im Forum:

    HTTP-Request Shelly EM

    Shelly’s: 2x 1, 10x 1PM , 4x 2.5, 3x i3, 10x Plus 1PM, 22x Plug S, 11x UNI, 2x 1L mit PIR, 8x AddOn mit Temp/DHT22, 3x RGBW2, 2x Plus i4, 5x Plus 1, 4x Plus 2PM, 4x EM, 2x 3EM, 1x TRV, 3x Plus AddOn, 1x Pro 3EM, 2x BLU, 5xPlusPMmini, 1xPlus1PMmini, 4xPlusUNI

    Fritz!Box5690pro, 3x FRITZ!Repeater6000, 6x Fritz!Dect200

    HomeAssistant auf RaspberryPi5(8GB) mit NVMe, HomeAssistant auf Synology DS1019+, Backup HomeAssistant auf RaspberryPi4B(4GB)

    DHT21 (AM2301) oder (AM2320) für unter 0 Grad

  • Danke für die schnelle Reaktion !

    In der Einstellung Timer habe ich nichts drin.

    Wenn ich das richtig verstehe, stelle ich bei Timer :

    " When Off - Turn On After 120 seconds" ein, um eine Abschaltverzögerung zu erreichen

    und belasse den Ausschaltbefehl bei Canel 2 under power : 500W http://localhost/relay/0?turn=off

    Mein Einschaltbefehl : Canel 1 overpower : 1000W http://localhost/relay/0?turn=on

    Wäre dann das Ergebniss : internes Relais bei 1000W Solar ein und bei 500W Solar verzögert um 120 Sekunden aus

    Wann und wie werden Befehlsänderungen wirksam . Shelly Stromlos schalten oder kann man das mit der App oder Weboberfläche erreichen.

  • Dieses Thema enthält 60 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.