Hallo zusammen,
da die Gas- und Strompreise wohl diesen Winter durch die Decke gehen werden, will ich ein paar zusätzliche Optionen meiner Wärmepumpe nutzen.
Meine Wärmepumpe "ROTEX HPSU Compact" mit der Regelung "Rocon" bietet die Möglichkeit via verschiedener Widerstände an einen potenzialfreien Kontakt auf deren Platine verschiedene Betriebsarten zu erzwingen. Manuell eingestellte Betriebsarten werden in diesem Moment „überschrieben“. Mögliche Betriebsarten und wann ich diese verwenden will:
Betriebsart |
Widerstand |
Beschreibung |
Hinweis |
Automatik 1 |
4700 Ohm |
• Heizbetrieb mit Zeitprogramm, Aussentemperaturabhängig. • Warmwasser mit Zeitprogramm. |
Meine manuelle Standardeinstellung im Winter. |
Automatik 2 |
8200 Ohm |
• Heizbetrieb mit Zeitprogramm, Aussentemperaturabhängig. • Warmwasser mit Zeitprogramm. |
Meine Urlaubseinstellung (bisher via Shelly 1 realisiert). Für Warmwasser ist keine Schaltzeit definiert, daher ist diese ausgeschaltet. Heizbetrieb mit reduzierter Vorlauftemperatur. Der Pufferspeicher wird von der Wärmepumpe aus technischen Gründen jedoch auf min. 35°C gehalten. |
Heizen |
1200 Ohm |
• Permanenter Heizbetrieb ohne Zeitprogramm, jedoch Aussentemperaturabhängig Ein/Aus • Warmwasserbereitung gem. „Automatik 1“ |
|
Absenken |
1800 Ohm |
• Permanenter Heizbetrieb ohne Zeitprogramm, jedoch Aussentemperaturabhängig Ein/Aus und reduzierter Vorlauftemperatur. • Warmwasserbereitung gem. „Automatik 1“ |
Energiespareinstellung (soll zusätzlich via Shelly realisiert werden) Wenn die Raumtemperatur über XX steigt soll die Betriebsart „Absenken“ aktiviert werden. Wenn die Raumtemperatur unter YY fällt soll diese Betriebsart deaktiviert werden. |
Kühlen |
Nicht extern aktivierbar. |
• Wärmepumpe fährt eine individuell festgelegte Kühlkennlinie, Aussentemperaturabhängig EIN/AUS. • Warmwasserbereitung gem. „Automatik 1“ |
|
Sommer |
2700 Ohm |
• Heizbetrieb ist ausgeschaltet. • Warmwasserbereitung gem. „Automatik 1“ |
Meine manuelle Standardeinstellung im Sommer. |
So kann ich zum Beispiel:
- Einen „Absenkbetrieb“ (Reduzierung der Heizungs- Vorlauftemperatur) erzwingen, wenn ich einen 1,8 kOhm Widerstand schalte.
- Die Betriebsart „Automatik 2“ erzwingen indem ich einen 8,2 kOhm Widerstand schalte.
- in die manuell eingestellte Betriebsart wechseln wenn ich keinen der beiden Widerstände schalte-
Den „Absenkbetrieb“ will ich via Shelly und Scene aktivieren – die Raumtemperatur(en) greife ich entweder über einen weiteren (bereits anderweitig verbauten) Shelly 1 mit Addon und DS18B2 ab oder wie nachfolgend skizziert ab.
Die Betriebsart „Automatik 2“ will ich via Shelly manuell aktivieren, wenn ich z.B. im Urlaub bin. Aus der Ferne kann ich vor der Heimreise die „Automatik 2“ wieder ausschalten. Bei Heimkehr ist es wieder Warm und Warmwasser ist auch da. Letzteres habe ich bisher auch schon mit einem Shelly 1 realisiert und es funktioniert auch einwandfrei.
Ich hoffe ich habe es verständlich erklärt was ich vorhabe. Aus vorgenannter Beschreibung ergeben sich jedoch folgende Fragen:
- funktioniert das ganze wie in meinem Schaltplan dargestellt- ich will mir ungern meine Heizungsregelung zerschießen? Ich bin mir unsicher ob die Ausgänge des Shelly Uni potenzialfrei sind.Uni an Wärmepumpe.JPG
- Um bei Temperaturschwankungen nicht permanent zwischen „Absenkbetrieb“ und „Automatik 1“ zu schalten benötige ich eine Hysterese in der Scene. Diese kann ich meines Wissens nach jedoch nicht in einer Scene abbilden. Sehe ich das Richtig, dass ich also eine Scene für „Absenkbetrieb - An wenn über 21,5°C“ und eine weitere für „Absenkbetrieb - AUS wenn unter 20,5°C“ benötige? Gibt es eine elegantere Lösung?
vielen Dank schon mal im Voraus